33问答网
所有问题
MM440变频器报故障 故障代码F0453,是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-11
F0453
电机堵转
原因:
-
升降斜率太陡。
-
变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启动功能。
-
电机连接错误。
-
电机太小。
-
对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。
检查和对策:
-
电机的连接。
-
提高升速的时间P1120
或
降速时间
P1121
-
使能捕捉再启动功能
P1200
-
换一个功率大点的电机。
-
对于无传感器矢量控制模式,增加启动电压
P1611。
(如果上述几项不能解决)
-
建议用编码器的闭环矢量控制,替代无矢量传感器闭环控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5PRB005Bh44hWWdB0P.html
其他回答
第1个回答 2020-05-10
mm440变频器手册中无此故障解释.1、故障代码你是否看错了?2、确定是f0453请咨询西门子-4008104288。
相似回答
MM440变频器报故障
故障代码F0453,是怎么回事?
答:
这个故障代码是电机堵转故障,电机的输出电流瞬间增加所导致
,需要检查负荷和变频器参数,可以增加变频器的加减速时间加以缓解。
怎样进入到P0830参数
答:
稍微将模板向上提一点再按,当听到咔吧一声时,表示模板已安装就位,否则请检查模板是否已安装好;
23.F0453未变频器新增加的故障代码,为电机堵转故障
,需要检查一下抱闸和接线;24.参数中的下标,如P2816.0=722.3,是在P2816下的1n000设定的,同理P2816.1=722.4应再P2816下的1n001中设定;25....
求助西门子
MM440故障F0453
报警
怎么
解决
答:
F0453 电机堵转 原因: - 升降斜率太陡
。 -
变频器启动时连接的电机仍然在旋转
,变频器又没有使能捕捉再启动功能。 - 电机连接错误。 - 电机太小。 - 对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。 检查和对策: - 电机的连接。 - 提高升速的时间P1120 或 降速时间 P1121 - 使能捕捉再启...