基础接地如何焊接图

如题所述

接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:

1、扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。

2、圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。

3、圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。

4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。

“设计对基础接地的要求是接地装置利用建筑物桩基及其基础底板内的钢筋,并将四周地梁内的钢筋连成环形接地装置。”设计的意图很明显:就是将桩基、基础底板、四周地梁三者的钢筋通过焊接连接形成一个整体导体,达到接地电阻的要求为目的,因此,“基础底板内的钢筋”是广义的,不是专指某一处某一层钢筋。

“标准图03D501-3第19页桩基钢筋体与承台钢筋体的连接中焊接的是面筋。”仅是表达焊接的操作要求,图集图示部位仅是为了表述方便、交待问题,同样不能狭意地理解其定义。

扩展资料

基础必须考虑上部结构和地基的共同工作,既适当加强上部刚度,又提高结构的抗裂性,以达到地基变形在容许范围内,使建筑达到安全又经济。地基处理可采用人工地基,以达到增强地基强度和稳定性,以减少地基的变形。

常用方法有换土垫层法(如台安宾馆住宅楼基础施工,先将杂填土挖出,然后撼砂在上面再下基础)、机械压实法(如黄沙镇人民政府办公楼地基处理,先用拖拉机反复碾压,达到一定承载力后再下基础)、堆载预压法等。

参考资料来源:百度百科-独立基础

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
接地装置安装的重点是接地材料之间的焊接。

焊接有3种类型:
(1)垂直接地极与水平接地极之间的焊接连接,垂直接地极有50 mm×5 mm角钢、Φ50铜管、Φ25铜包钢棒等类型,水平接地极有50 mm×5 mm扁钢和扁铜等类型。在扁钢与角钢、扁铜与铜管焊接连接等情况下,一般采用普通电焊或气焊方式进行;对扁铜与铜包钢接地极的连接,一般采用热熔焊接方式进行。各种焊接连接方式见图3—图5。
(2)水平接地极之间的焊接连接,在用电焊或气焊连接时,要求扁钢或扁铜之间采用搭接连接,其搭接长度不小于宽度的2倍,焊接时不少于三面施焊;而用热熔焊接连接时,只要求扁钢或扁铜之间对接即可。各种焊接方式见图6—图7。
(3)接地引入点和综合接地体(水平接地极)间的连接也可根据所用材料使用不同电焊、气焊或热熔焊等焊接工艺。各种焊接方式见图8和图9。

几种焊接方式的比较
(1)气焊(焊接紫铜):使用氧气,乙炔,气管,焊枪,S201铜焊丝,气剂301,氧炔焰熔化焊丝及焊接件,焊接部位熔深1~2 mm,由于铜耐腐蚀性较强,焊接部位一般不作防腐处理。焊接熔深较浅,虽为搭接三面施焊,铜的导电性较好(铜的电阻率是0.017 241Ω·mm2/m),但气焊连接只是三边熔接,中间部分为接触连接,故导电性不佳,搭接部分通电温升较大。
(2)电焊(焊接钢):使用普通电焊机和焊条(如E4303),电焊机起降压增流作用,利用电能熔化电焊条和焊接件,冷却后达到焊接的目的,焊接部位熔深2~3 mm,由于钢的耐腐蚀性较差,用作接地的钢材都应作镀锌或涂防锈漆等防腐处理,对焊接部位应彻底除渣后涂刷防锈漆和富锌漆作防腐处理,且钢的电阻率为0.1Ω·mm2/m,虽也为搭接三面施焊,但只是三边熔接,中间部分为接触连接,故导电性不好,对搭接焊接的连接部位通电温升也较大。
(3)热熔焊通过铝与氧化铜的化学反应(放热反应)产生液态高温铜液和氧化铝的残渣,并利用放热反应所产生的高温来实现高性能电气熔接的现代焊接工艺。该焊接适用于铜、钢、铁及铁合金等同种或异种材料间的电气连接,无须任何外加的能源或动力。该焊接方式能实现焊接件之间的整体分子连接,焊接部分没有接触连接情况,通电后基本不会产生温升。 热熔焊接是通过铝与氧化铜的化学反应(放热反应)产生液态高温铜液和氧化铝的残渣,并利用放热反应所产生的高温来实现高性能电气熔接的现代焊接工艺。

热熔焊接时应特别注意:
(1)防止或驱除水气,这是影响其焊接效果的最主要因素。
(2)另外要保证模具及被焊接物的清洁。如果被焊接物表面有尘土、油脂、氧化物(锈)或其他附着物等必须完全清除并使其洁净光亮后才能进行焊接作业,否则焊接后的焊点的导电性能与机械性能将受到影响。如果模具内遗留的残渣未完全清除,将造成焊点表面不平滑、不光亮。 (3)由于焊接时产生明火,故焊接时应采取充分的防火措施。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-07-15
防雷基础接地焊接

1、 接地极利用桩、承台及底板内主钢筋相互焊通。接地连接线采用40*4热镀锌扁钢沿各基础外圈作环形敷设,与所经过的承台内两主筋可靠焊接,形成环网接地体---利用桩内主筋(不少于2根)与承台底筋焊接,承台及底筋分别和其面筋焊接,然后承台面筋再与所经过的接地扁钢及底板面筋焊接,接地扁钢须全程焊通,所有焊接长度须大于6D。联合接地装置的接地电阻不大于1欧姆。
2、 防雷引下线利用柱内两根大于直径16MM的主筋与所经过接地热镀锌扁钢焊接连通。
3、 在防雷引下线相对应的室外埋深-0.8M处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根40MM*4MM热镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙的距离不小于1.0M。供连接等电位带和加打人工接地体用。
4、 接地引上线IN-C-S系统的接地线用40*4热镀锌扁钢直接引至物的PE干线、电气装置接地极的接地干线、进出建筑物的各种金属管道、建筑物的金属构件、预埋件等导体作等电位联结。车间内设LEB端子板,所有正常不带电的金属物体,金属构件均用导线LEB端子联结。 5、 在总进线配电柜处设MEB箱,应将总配电箱内PE母排、建筑低压配电柜。利用柱内2根主竖筋作等到电位接地引上线,然后再用40*4的热镀锌扁钢引至各LEB端子箱。在电梯井内离电梯地坑0.2米,及电梯井端下边各预埋100*100*8热镀锌扁钢一块,扁钢与柱内2根作为接地引上线主竖筋骨焊接。