低压铝电缆3*95+2*50,长度为300米,最大能带多少千瓦?最大电流是多少? 急~

如题所述

95平方的铝电缆,长期安全运行,建议电流100A。如果短期运行(每24小时运行10小时),可以考虑通过190A电流。
该电缆每千米电阻大约0.32Ω,300米电缆通过100A电流,可能造成的电缆电阻压降大约是10V左右。
所以,为安全起见,建议带 380Vx100Axv3≈66kW的负载。当然,带100kW的负载,短时间也可以,不过电缆阻性压降大约会到20V左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-13
200A的电流
100KW追问

具体的计算公式介意分享一下么?谢谢!~

追答

没有公式,只有经验。。。
我唯一可保证的是:按照我说的值,不会出现任何差错。

第2个回答  推荐于2018-10-01
考虑电源侧电压为400V,受电侧如果是电动机类负载,按标准GB/12325-2008的规定,电压不低于380×(1-5%)=361V
那么,线损电压应不超过400-361=39V,VLV型该规格的电缆长期允许载流量是174A,YJLV型该规格的电缆长期允许载流量是184A。
三相电路的线损电压:△U=√3×I(电缆的电流)×L(电缆的长度)×{ R(电缆导体的有效电阻)×cosφ+X(电缆导体的交流电抗)×sinφ} ,其中φ为电缆末端电压与电流之间的相位角, R(电缆导体的有效电阻)×cosφ+X(电缆导体的交流电抗)×sinφ为电缆导体的交流电阻。
该规格电缆的交流电阻约为:0.385Ω/km(70℃),0.411(90℃)
对于VLV型电缆:△U=1.732×174×0.3×0.385=34.8V
对于YJLV型电缆:△U=1.732×184×0.3×0.411=39V
可见两种类型的低压铝电缆3*95+2*50,在电缆长期允许载流量下,线损电压都在39V范围内,所以可以按照VLV型该规格的电缆长期允许载流量是174A、YJLV型该规格的电缆长期允许载流量是184A考虑。
对于VLV型最大能带87千瓦,对于YJLV型最大能带92千瓦。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-01-13
755465465434