(经验值100KW设备需用电流约200A ),计算结果是I = P / 根号3 X U X C0S相 X 效率 = 100 / 1.732 X 0.38 X 0.9 (这是应该达到的
功率因数的值)X 0.85(机械效率的估值) = 198.6A ,计算两根线的压降R = 铝的
电阻率X 2L / S = 0.028 X 800 / 95 = 0.235欧姆 ,压降V = I X R = 198.6 X 0.235 = 46伏 ,通过计算得知:如果这时的变压器端电压为400伏时
三相电机还能将就运转 如果是三相电加热设备没啥问题;对于此题建议 使用相同规格的铜线电缆 以减小线路损耗。