室内消火栓的间距怎么确定

如题所述

原则是有很多的,首先要保障火灾出现的时候能有两支水枪同时到达室内任何的部位。然后就是控制消火栓的艰巨距离地面的高度最好是在1.1米,出水的方向应该方便与消防水带的铺设。还要与设置消火栓的墙面呈90度或向下。还有就是应该按照防火分区要求进行布置,对消防给水的建筑的每层,除去没有可燃物的楼层外,都应该设置消火栓。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-28

室内消火栓间距如下:

不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。

室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。

扩展资料:

通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。

型式检验

室内消火栓产品的型式检验若出现下列情况之一时则判该产品为不合格。

——出现A 类项目不合格;

——出现B类项目不合格数大于等于2;

——出现C类项目不合格数大于等于4;

——若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2。

系统组成

一、消防栓设备。由水枪水带消火栓组成。

二、给水管网。由引入管消防干管消防立管以及相关阀门阀件组成。

三、屋顶消防栓。供消防栓给水系统检查试用之用。

四、水泵接合器。消防水池,消防水箱等组成。

参考资料:百度百科——室内消火栓

第2个回答  推荐于2019-09-01

《建筑设计防火规范》第8.4.3条第5款规定:室内消火栓间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓间距不应大于30 m;其他单层和多层建筑中室内消火栓问距不应大于50m。

《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045--95,以下简称《高规》)第7.4.6.3条规定:消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30 m,裙房不应大于50 m。

拓展资料:

消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。

消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

放置位置:

1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。

2、消防栓一般不设在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。

参考资料来源于中国消防资源网《8.2室内消火栓系统》

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-05
关于室内消火栓的布置,民用建筑常用的规范规定如下:《建筑设计防火规范》8.4.3.5室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;条文介绍:5消火栓的间距应经计算确定。为了防止布置不合理,保证灭火使用的可靠性,规定了消火栓的最大间距。高层厂房(仓库)、高架仓库、甲乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆以及重要的公共建筑等火灾危险性大、发生火灾后易产生较严重后果的建筑物,其室内消火栓的间距不应超过30m。其他单层和多层建筑室内消火栓的间距可扩大到50m。《高层民用建筑设计防火规范》7.4.6.3消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.1.9室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。以上规范分析后有两个问题:本回答被提问者采纳
第4个回答  推荐于2017-10-02
