钢筋植筋拉拔试验怎么做

试验内容有哪些,每多少平方的墙做一组,

实验方法如下。

1、植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验。破坏模式分为钢筋破坏、胶筋截面破坏、混合破坏3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。

2、当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。

3、抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。

拓展资料

钢筋拉拔试验,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋48-72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。

参考资料钢筋拉拔试验_百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-12

般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式,为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空。

对于墙不是按照平方米取样,而是同一型号,1000根做一根,3000根做一组。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。

扩展资料:

钢筋植筋抗拔承载力现场检验分为非破损检验和破坏性检验。

1 植筋锚固质量的非破损检验:

1)对重要结构构件,应按其检验批植筋总数的3%,且不少于5件进行随机抽样。

2)对一般结构构件,应按1%,且不少于3件进行随机抽样。

2 锚固质量现场检验抽检时,应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。

3 对下列场合应采用破坏性检验方法对锚固质量进行检验:

1)  重要结构构件;

2)  悬挑结构、构件;

3)  对该工程锚固质量有怀疑;

4)  仲裁性检验。

4 现场破坏性检验的抽样,应选择易修复和易补种的位置,若植筋的数量不超过100件时,可仅取3件进行检验。仲裁性检验的取样数量应加倍。

5  胶粘的钢筋,其检验应在胶粘剂达到其产品说明书标示的固化时间的当天,但不得超过7d进行。若因故需推迟抽样与检验日期,除应征得监理单位同意外,且不得超过3d。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-13

a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。

b、当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。

c、抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。

本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-10-12
第4个回答  2010-06-26
不论平方也不论组数,论植筋根数
1、对重要结构构件,应按其检验批植筋总数的3%,且不少于5件进行随机抽样;
2、对一般构件,应按1%,且不少于3件进行随机抽样。
一般采用非破损检验,
详见混凝土结构加固设计规范GB50367-2006