33问答网
所有问题
35kV电压互感器二次回路只通过击穿保险接地行吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-02-22
ä¸è¡åï¼å¨35kVå¼å ³ææè 35kVçµåäºæå¨ç«¯åç®±é£éï¼N600å¯ä»¥éè¿å»ç©¿ä¿é©æ¥å°ï¼ä½æ¯å¨ä¸»æ§å®¤ï¼è¿æ¯åºè¯¥ä¸åçµç«å ¶ä»æ¯çº¿ççµåäºæå¨çN600并æ¥åä¸ç¹æ¥å°çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R0RRRW4d4B4R4BB4hcW.html
相似回答
电压互感器二次
侧一般采用什么方式
接地
答:
电压互感器二次
侧中性点经
击穿保险接地
,二次侧B相经保险2RD后直接接地。采用上述二种方法接地就可以避免由于PT一、二次线圈之间绝缘破坏而将一次侧高电压传递至二次侧而使二次侧产生高电压危急设备及人身安全。
电压互感器二次
侧一般采用什么方式
接地?
其作用是什么?(220KV除外)
答:
电压互感器二次
侧中性点经
击穿保险接地
,二次侧B相经保险2RD后直接接地。采用上述二种方法接地就可以避免由于PT一、二次线圈之间绝缘破坏而将一次侧高电压传递至二次侧而使二次侧产生高电压危急设备及人身安全。但B相接地是在保险2RD之后,如果2RD熔断,则该接地点取消,若此时发生一、二次线圈短路靠二...
在
电压互感器
柜中用
2只
PT与3只PT的区别是什么?
答:
回答:不论是V-V或是星形接法,在二次侧都是要接地的,是为了防止绝缘击穿有高压串至二次侧。V-V接法只能测量线电压,一次侧不接地。星形接法可以测量相电压,一次侧在中性点处接地,二次侧也可在中性点接地或中性点
通过击穿保险接地
同时在B相经过熔断器后接地,通常三个
电压互感器
作星形接线时会用带有...
大家正在搜
电压互感器二次回路允许几个接地点
电压互感器二次回路接地的目的
电压互感器二次回路
电压互感器一次侧接地
电流互感器接地怎么接
电压互感器不能短路
电压互感器的接线方式
电压互感器的保护装置有哪些
电压互感器四种接线
相关问题
电压互感器二次回路为什么要一点接地?
电流 电压互感器二次侧经击穿保险接地作用
电压互感器的二次回路为什么必须接地?
电压互感器二次侧接地属于什么接地
运行中的电压互感器二次回路为什么要一点接地?
电压互感器与电流互感器二次侧不允许连接,会烧坏元器件等,那么...
郭老师请问电流互感器二次回路多点接地和电压互感器二次回路多点...
常用的电压互感器和电流互感器的二次回路为什么一定要接地?