摇表(兆欧表)检查家用线路的具体使用方法

家里2.5平(4平和6平的是单独回路)的插座线路跳闸了,空开推不上去,一推就掉。已经不是第一次了,前两次检修师傅过来都是用摇表,拆下插座,然后检测检修的。他们没在意住户的感受,把家里弄得脏脏的,家具脏还能擦,可雪白的墙面弄得一片一片的黑,没法擦,越擦越大。这次跳闸,干脆自己买了摇表,打算自己试试。

有会使用摇表检测家用电线电路的么?有的话希望能把检测步骤说的清楚些,每一步需要怎么做,需要链接测量哪些点,要测试几步才能确认,确认哪些问题,如何解决这些问题。网上其实有介绍的,但说的太笼统,我不是学电的,大意理解了可对实操用处不大。
还有一个,看师傅都是拆下插座,不拆不行么?比如找些带线的插头,插到插座上测插头附带的外漏电线可以么?

对了,万用表也有,问题如上,如果能用万用表解决问题也可以,但步骤也要详细。毕竟你们觉得简单的事情,其实到了我们这些外行的手里,一点小问题就导致整个问题都理解不下去了。
帮我仔细讲解一下,就当你自己给自己的知识做个总结,毕竟连我这外行都能搞懂,说明你的知识非常扎实。

摇表和万用表就是这两个,不懂瞎买的。

问的比较细,希望有耐心的朋友仔细解答,非常感谢,我会关注些时间,一回回答不完全的有时间做一下补充,凡是回答的都感谢!
如有疑问我会补充。

关掉电源,用摇表的两个接线夹分别接火线和地线开摇,如果绝缘没有问题,分别接零线和地线开摇,如果绝缘都没有问题,用万用表电阻档测零线和火线的电阻,正常测不到电阻,如果能测到很小的电阻,说明有短路,处理一下就好了,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-20
看来你费劲心血啊,首先判断是那个开关跳,这个开关所管辖的插座有哪些,把上面所带的用电器都拔掉,再试试开关!后面咱们再说追问

跳闸的是整个家用插座线路的空气开关,上面没有用电器,直接跳闸,第一次检修时发现两个插座间穿电线的管路里有水,换了线。第二次是另两个插座间有短路,检修的师傅没换线,所以不知道里面有没有水,他只是把火线和地线交叉换了一下,连接到插座上。
两次师傅都是要挨个插座拆下来,好多墙都脏了。。。

追答

火线和底线就不能混用,找的业余师傅肯定胡整,越整越乱

楼宇地线都是串联接在一起的,任意都可以连接,火线都是单独引线,建议你还原,

你这个情况必须找专业电工一次收拾好,装修里面都是业余的,找有电工作业证的,

亡羊补牢不是办法,不要觉得一时可以用就可以了,水电最危险,家里时常没人,出事得不偿失,万一家里埋掉的线有破损,你别的选择,就的重新布线,

追问

谢谢你的耐心回答,望有时间帮着把我的提问仔细回答。我需要的是详细的检查步骤,如何确认是哪些问题,只有确认了问题在哪里是什么,我也才好进行下一步去解决。.可能是我上个追问没有表述清楚,电工师傅是物业派的,其实电工师傅做的原理我能理解,当时火线查出有问题,于是他把没问题的地线换到了两端插座上火线的位置,按他说的,反正火线有问题,换到插座的地线端,也算是起到接地作用了。

追答

表面是对的,到是墙面里面的火线和零线不一样,一定不能混接

本回答被网友采纳