一压力变送器量程是6MPa ,当表头显示50%是,它的实际输出应是多少6MPa?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-05-26
压力变送器的量程是0-6Mpa对应表头0-100%,所以当表头显示50%时,按正比关系算为6/100%等于X/50%所以答案即为1/2的6Mpa即输出压力为3Mpa
从信号输出来看量程0-6Mpa对应4-20Ma,所以输出压力为3Mpa时,按正比关系计算为6/(20-4)等于3/x答案为8mA,加上输出起始值即为12mA.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R45Rc5dPWBBhcR4cB0P.html
相似回答
...
当表头显示50%是,它的实际输出应是多少6MPa?
答:
压力变送器的量程是0-6Mpa对应表头0-100%,所以当表头显示50%时,
按正比关系算为6/100%等于X/50%所以答案即为1/2的6Mpa即输出压力为3Mpa
从信号输出来看量程0-6Mpa对应4-20Ma,所以输出压力为3Mpa时,按正比关系计算为6/(20-4)等于3/x答案为8mA,加上输出起始值即为12mA.
...
当表头显示50%是,它的实际输出应是多少6MPa?
详细的计算过程,谢谢...
答:
压力变送器的量程是0-6Mpa对应表头0-100%,所以当表头显示50%时,
按正比关系算为6/100%等于X/50%所以答案即为1/2的6Mpa即输出压力为3Mpa
从信号输出来看量程0-6Mpa对应4-20Ma,所以输出压力为3Mpa时,按正比关系计算为6/(20-4)等于3/x答案为8mA,加上输出起始值即为12mA....
...
量程为6MP,当变送器显示50%
时,测量
输出
值
应为
;(4MP) 是怎么算 的...
答:
根据你描述的情况,我推测你的
压力变送器
进行了零点迁移(或量程迁移),就是把零点改变,将量程从0~6MPa迁移为2~
6MPa,
如果是这样的话
,当变送器量程
达到
50%
事,相应
的输出
值就是4MPa。
大家正在搜
压力变送器的量程比
压差变送器怎么调整压力量程
压力变送器量程怎么看
压力变送器超量程
压力变送器量程选择
压力变送器超量程原因
压力变送器量程修改
压力变送器量程怎样设置
压力变送器量程范围更改