架空低压配电线路运行标准中,在运行的电杆应符合哪些要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-21
架空低压配电线路运行标准中,对运行的电杆应有以下要求:
1、杆塔是否倾斜;铁塔构件有无弯曲、变形、锈蚀;螺栓有无松动;混凝土杆有无裂纹、酥松、钢筋外露,焊接处有无开裂、锈蚀;木杆有无腐朽、烧焦、开裂、绑桩有无松动,木楔是否变形或脱出。
2、基础有无损坏、下沉或上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷,寒冷地区电杆有无冻鼓现象。
3、杆塔位置是否合适,有无被车撞的可能,保护是设施是否完好,标志是否清晰。
4、杆塔有无被水淹、水冲的可能,防洪设施有无损坏、坍塌。
5、杆塔标志(杆号、相位警告牌等)是否齐全、明显。
6、杆塔周围有无杂草和蔓藤类植物附生,有无危及安全的鸟巢、风筝及杂物。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R4B4dRW5d05d0dW5h0P.html
其他回答
第1个回答 2015-04-14
1、正确
架空低压配电线路运行标准:导线连接不允许缠绕,应采用专用线夹、接续管连接;剥离绝缘层时不得损伤导线;导线对地距离、交叉跨越距离、排列等符合要求。架空低压配电线路连接,压缩连接接头电阻不应大于等长导线电阻的1.2倍。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2015-12-10
架空低压配电线路运行标准:导线连接不允许缠绕,应采用专用线夹、接续管连接;剥离绝缘层时不得损伤导线;导线对地距离、交叉跨越距离、排列等符合要求。架空低压配电线路连接,压缩连接接头电阻不应大于等长导线电阻的1.2倍。
相似回答
电业安全工作规程对敷设临时
低压
电源
线路
有
哪些要求
答:
临时、暂设低压配电线路期限不超过半年,
安全要求如下:① 外线的架设应符合电气安装标准和施工图册要求。② 水泥杆不应有掉灰、露筋及裂纹或弯曲现象
。当采用木杆时,
除满足机械强度外,杆梢直径不小于120mm
,不应有糟朽和劈裂;电杆不得倾斜,下沉及杆根积水等。③ 导线截面:铜线不小于6mm??,铝线...
架空
电力线
的要求
有
哪些
?
答:
架空电力线路使用的线材,架设前应进行外观检查,且应符合下列规定:
一、不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。二、不应有严重腐蚀现象
。三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好,无锈蚀。四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线...
电线杆的
埋放规定
答:
1、电杆埋设深度宜为杆长为1/10加0.6m,但在松软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固
。2、直线杆和15°以下的转角杆,可采用单横担,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;15°至45°的转角杆应采用双横双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。3、
电杆的拉线宜用镀锌铁线
,其截面不得...
大家正在搜
高压架空线路的导线与拉线电杆或
低压电杆线路安装标准
架空线路常用电杆杆型的特点
架空线路的电杆种类
电杆低压线路图片
架空电缆应沿电杆
低压电线杆
低压中压和高压
低压电缆电压等级
相关问题
高压架空线路的导线与拉线,电杆或构架间的净空距离不应小于多少
高压配电线路的导线与拉线,电杆或构架构间的净空距离,不应小于...
在低压配电线路中。3条300平方的电缆架空走的话。需要选用什...
低压配电中电线杆上的线序接法这样对吗?
怎样确定低压架空线路电杆的长度及埋设深度?