用户自管配电室,变压器0.4kV侧至低压进线柜,有规范说明是否安装避雷器/浪涌保护器吗?具体是哪个规范说明的。一般来说,该避雷器是安装在变压器保护壳内,还是安装在低压进线柜内?
举报该问题
推荐答案 2015-04-15
如果用户自管的,那么是没有验收的了.这时候其实就是看用户愿意不愿意安装浪涌保护器了.
如果考虑到安全,且用户要求安装,那参考国标GB50057建筑物防雷设计规范,无论建筑物是几级防雷等级,都要求在低压电源线路引入的总配电箱,配电柜处安装I级试验的浪涌保护器,电压保护水平应小于或等于2.5KV.每一保护模式的冲击电流无法确定时应取等于或大于12.5KA.这个浪涌保护器是安装在配电柜里面的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R4P4BchRP4dRBhP4RW5.html
相似回答
电气
知识:
防雷击措施
有哪些
答:
(6)绝缘子铁脚接地。(7)防直击雷 装设避雷针以保护整个变配电站建筑物免遭直击雷
。(8)进线防雷保护 在进线1~2km段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电站内损坏设备。(9)配电装置防雷保护 为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电站,对电力变压器造成危害,在变配...
变电所
防雷
主要采取哪些
措施
都有什么?
答:
变电所对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器
。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷器为火花间隙和非线性电阻,其主要用来保护小容量的配电装置SFZ系列阀型避雷器,主要用来保护 中等及大容量变电所的电气设备;FCZ1系列磁吹阀型避雷器,主要用来保护变电所...
变电所
防雷
主要采取哪些
措施
都有什么?
答:
变压器的基本保护措施是在变压器附近安装避雷器,防止雷电波损坏绝缘
。避雷器应尽量靠近变压器,减少连线长度,降低连接线上的压降。避雷器应与变压器的金属外壳和低压侧中性点连接,减少雷电对变压器的破坏。e. 防雷接地 在满足防雷要求后,
变电所应敷设统一的接地网