电气设备防雷的相关措施有哪些?

如题所述

(1)总体原则 各类防雷建筑物均应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位联结。

建筑物防雷设计主要包括六个要素:接闪功能、分流影响、屏蔽作用、均衡电位、接地效果和合理布线等。

现代建筑内电子设备较多,应通过采取等电位联结、屏蔽、合理选择过电压保护器、合理布线和良好的接地等方法来减少建筑物内的雷电流和产生的电磁效应、防止反击及接触电压、跨步电压等二次雷害和雷电电磁脉冲所造成的危害。

(2)防直击雷的措施 在建筑物易遭受雷击的部位(图7-11)装设避雷网(带)或避雷针或其混合组成的接闪器。为提高可靠性和安全性,便于雷电流的流散以及减少流经引下线的雷电流,所有避雷针应采用避雷带相互连接。对于突出屋面的排放无爆炸危险气体的风管、烟囱等物体,当其为金属体时可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连;若其为非金属物体且在屋面接闪器的保护范围之外,则应装设接闪器,并和屋面防雷装置相连。

图7-11 建筑物易受雷击的部位
(a)平屋面;(b)坡度不大于1/10的坡屋面;
(c)大于1/10小于1/2的坡屋面;(d)坡度不小于1/2的坡屋面

引下线不应少于两根,并沿建筑物四周均匀或对称布置。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作引下线时,引下线可按跨度设置,建筑物外廓各个角上的柱筋应被利用。

(3)防雷电感应的措施 建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物(不包括混凝土构件内的钢筋),应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上,可不另设接地装置。

平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,当其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。

建筑物内防雷电感应的接地干线与接地装置的连接不应少于两处。

(4)防雷电波侵入的措施 当低压线路全长采用电缆埋地引入或电缆敷设在架空金属线槽内引入时,在入户端应将电缆金属外皮和金属线槽接地。当低压线路采用架空线转换金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入时,连接处应装设避雷器,避雷器、绝缘子铁脚、金具、电缆金属外皮、钢管等均应连接在一起接地。架空和直埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连或独自接地。各种情况下,接地电阻均应符合相应的要求。

(5)等电位和防侧击的措施 从首层起,每三层框架圈梁的底部钢筋与人工引下线或作为防雷引下线的柱内钢筋连接一次。竖直敷设的金属管道也应每三层与圈梁钢筋连接一次。对于高度超过45m的第二类防雷建筑物和高度超过60m第三类防雷建筑物,应考虑防侧击,当然不需另加接闪器,而是利用建筑物本身的钢构架、钢筋和其他金属物,应将上述高度以上的钢构架和混凝土的钢筋互相连接,并应利用钢柱或柱内钢筋作防雷引下线。上述高度及以上外墙上的栏杆、门窗和表面装饰物等较大的金属物应与防雷装置连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端也应与防雷装置连接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-14

(1)在户内:首先要管理好易引雷入室的电气设备,如拔下电视机室外天线的插头,将其与接地装置相接。若无接地装置,也可放在远离人、机的安全地方。对一些重要的家用电器,最好也将其电源插头拔下,以防万一。人在室内应关好门窗,在干燥、距电源设备和金属管道远一点的地方活动。

(2)在户外:在雷雨天气,应尽量减少外出,不要到易受雷击的地方活动。实在有必要到户外时,应身穿塑料薄膜雨衣或使用竹木柄雨伞。在野外作业,不要将锄头、铁锨等工具高举过头,也不要躲在易遭受雷击的地方,如没有避雷针的高大建筑物下或大树下。

目前,农村新建房屋许多已是多层楼房,在多雷雨、潮湿的地区,楼房应装设避雷针等防雷装置。防雷装置应请专业人员按规定进行安装。

详情
    官方服务
      官方网站
第2个回答  2015-06-15
雷电发生时产生的雷电流是主要的破坏源,其危害有直接雷击、感应雷击和由架空线引导的侵入雷。如各种照明、电讯等设施使用的架空线都可能把雷电引入室内,所以应严加防范。 一、雷击易发生的部位 1.缺少避雷设备或避雷设备不合格的高大建筑物、储罐等; 2.没有良好接地的金属屋顶; 3.潮湿或空旷地区的建筑物、树本等; 4.由于烟气的导电性,烟囱特别易遭雷击; 5.建筑物上有无线电而又没有避雷器和没有良好接地的地方。 二、预防雷电的方法 1.建筑物上装设避雷装置。即利用避雷装置将雷电流引入大地而消失。 2.在雷雨时,人不要靠近高压变电室、高压电线和孤立的高楼、烟囱、电杆、大树、旗杆等,更不要站在空旷的高地上或在大树下躲雨。 3.不能用有金属立柱的雨伞。在郊区或露天操作时,不要使用金属工具,如铁撬棒等。 4.不要穿潮湿的衣服靠近或站在露天金属商品的货垛上。 5.雷雨天气时在高山顶上不要开手机,更不要打手机。 6.雷雨天不要触摸和接近避雷装置的接地导线。 7.雷雨天,在户内应离开照明线、电话线、电视线等线路,以防雷电侵人被其伤害。 8.在打雷下雨时,严禁在山顶或者高丘地带停留,更要切忌继续蹬往高处观赏雨景,不能在大树下、电线杆附近躲避,也不要行走或站立在空旷的田野里,应尽快躲在低洼处,或尽可能找房层或干燥的洞穴躲避。 9.雷雨天气时,不要用金属柄雨伞,摘下金属架眼镜、手表、裤带,若是骑车旅游要尽快离开自行车,亦应远离其它金属制物体,以免产生导电而被雷电击中。 10.在雷雨天气,不要去江、河、湖边游泳、划船、垂钓等。 11.在电闪雷鸣、风雨交加之时,若旅游者在旅店休息,应立即关掉室内的电视机、收录机、音响、空调机等电器,以避免产生导电。打雷时,在房间的正中央较为安全,切忌停留在电灯正下面,忌依靠在柱子、墙壁边、门窗边,以避免在打雷时产生感应电而致意外。 当发生雷击时,旅伴应立即将病人送往医院。如果当时呼吸、心跳已经停止,应立即就地做口对口人工呼吸和胸外心脏按摩,积极进行现场抢救。千万不可因急着运送去医院而不作抢救,否则会贻误病机而致病 死亡。有时候,还应在送往医院的途中继续进行人工呼吸和胸外心脏按摩。此外,要注意给病人保温。若有狂躁不安、痉挛抽搐等精神神志症状时,还要为其作头部冷敷。对电灼伤的局部,在急救条件下,只需保持干燥或包扎即可。 雷雨天气发生时,即使在安装了避雷针的情况下,也应该迅速拔掉室内电视、电冰箱以及天线电源的插头,防止空间电磁波干扰造成不必要的损失。此外,从电闪雷鸣的形成和发生过程来看,空旷场地上、建筑物顶上、高大树木下、靠近河湖池沼以及潮湿地区是雷击事故多发区。
第3个回答  2019-02-25
一般来说,雷击容易发生在土壤电阻率小和土壤电阻率变化明显的地方。有金属矿床的地区、河床、地下水出口处、山坡与稻田接壤处、山坡和山脚下、河边、湖边、海边、低洼地区和地下水位高的地方,都是容易遭受雷击的地方。一些孤立的铁塔、烟囱等高大建筑物以及树木,也容易遭受雷击。
为防止雷击,应考虑以下措施。
(1)架设避雷线。
(2)提高线路本身的绝缘水平。
(3)利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线。
(4)加强对绝缘薄弱点的保护。
(5)采用自动重合闸装置。
(6)绝缘子铁脚接地。
(7)防直击雷
装设避雷针以保护整个变配电站建筑物免遭直击雷。
(8)进线防雷保护
在进线1~2km段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电站内损坏设备。
(9)配电装置防雷保护
为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电站,对电力变压器造成危害,在变配电站每段母线上装设一组阀型避雷器,并应尽量靠近变压器。
(10)高压电动机的防雷保护
采用性能较好的专用于保护旋转电动机的FCD型磁吹阀型避雷器或采用具有串联间隙的金属氧化物避雷器,并尽可能靠近电动机安装。
(11)存放爆炸物或易燃物的建筑装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。
(12)对非金属屋面应敷设避雷网,室内一切金属管道和设备,均应良好接地并且不得有开口环路,以防止感应过电压。
(13)低压线路采用全电缆直接埋地敷设;架空线路采用电缆入户,电缆金属外皮与电气设备接地相连;对低压架空进出线,在进出处装设避雷器。架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连。
(14)有雷电时应尽量留在室内,并关好门窗;在室外工作的人员应躲入建筑物内。
(15)有雷电时切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。
(16)有雷电时尽量不使用电话和手提电话。
(17)有雷电时切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体。详情
    官方服务
      官方网站
第4个回答  2017-01-18
1、架设避雷线
2、提高线路本身的绝缘水平.
3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线
4、加强对绝缘薄弱点的保护.
5、采用自动重合闸装置.
6、绝缘子铁脚接地.
7、防直击雷.装设避雷针以保护整个变配电所建筑物免遭直击雷.
8、进线防雷保护.在进线1-2km段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电所内损坏设备.
9、配电装置防雷保护.为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,对电力变压器造成危害,在变配电所每段母线上装设一组阀型避雷器,并应尽量靠近变压器.
10、高压电动机的防雷保护.采用性能较好的专用于保护旋转电动机的FCD型磁吹阀\x09型避雷器或采用具有串联间隙的金属氧化物避雷器,并尽可能靠近电动机安装.
11、存放爆炸物或易燃物的建筑装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内.
12、对非金属屋面应敷设避雷网,室内一切金属管道和设备,均应良好接地并且不得有开口环路,以防止感应过电压.
13、低压线路采用全电缆直接埋地敷设;架空线路采用电缆入户,电缆金属外皮与电气设备接地相连;对低压架空进出线,在进出处装设避雷器.架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连.
14、应该留在室内,并关好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内.
15、切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置.
16、减少使用电话和手提电话.
17、切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体.
18、切勿处理开口容器盛载的易燃物品.