ABB 变频器 ACS550 参数设置问题!
能不能在一台ACS550变频器上实现手动(电位器)和自动都能控制(4-20mA),通过旋转开关来选则手动还是自动控制的。具体参数应该如何设置。
举报该问题
推荐答案 2019-04-25
可以的
不需要旋转开关
ACS550本身就有这个功能,主要:
调用应用宏:手动/自动宏(参数9902=5)
控制端子DI3:控制地选择;
控制端子DI1:启动/停止(手动);
控制端子DI6:启动/停止(自动)。
其它按常规设定
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R4WPRW5PhR0R0W0Phd.html
其他回答
第1个回答 2015-09-16
在第10组参数里面选择给定命令的源。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-04-25
ABB的变频器有许多宏,你可以选择手动/自动宏,这样做手动自动切换时会比较容易实现。
第3个回答 2015-09-18
一般都是通过DI点来进行转换手动自动控制,看你用哪个点了,只要用旋转开关来控制DI点是否得电就可以了