第1个回答 2010-11-11
如果是10/0.4的情况,低压侧额定电流2309.5A,可选CW2-4000 Ie=3200 根据实际情况选个Izd值,该断路器Icu=100,校验也可通过。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-11-11
如果是10/0.4系统,低压侧额定电流为2309.47A,按1.3倍电流选择为3002.31A,可选正泰DW17-3000(这个比较便宜,其他也可以)
第3个回答 2017-02-14
低压侧额定电流2309.5A,可选CW2-4000 Ie=3200 根据实际情况选个Izd值,该断路器Icu=100,校验也可通过。
第4个回答 2010-11-11
低压侧可用ME-3200。