33问答网
所有问题
如何计算无负压变频供水设备的水泵流量扬程
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-23
流量按用户的户数,扬程按楼层的高低,这个一般工程师都会算的。记得采纳!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R50PPcRc4PR5Pd0R5PP.html
相似回答
楼层高度是100米,总共有500户,
无负压
系统
水泵的流量
是
如何计算的
答:
按人数,每户暂定3.5人,每人每天生活标准200L水,小时变化系数取2~2.5,每天总流量500*3.5*200/1000=350m³,小时最大流量350*2/24=29.5m³。单
泵流量
选16m³/h,
扬程
120米,单泵功率11kw,配备三台水泵,两用一备。
水泵扬程
和
流量计算
答:
水泵流量扬程
的
计算
方法:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,
水泵的
流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,
水泵扬程
(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降...
无负压供水设备
设计要求有哪些
答:
(2)供水规模大于3000人时,设计水量应按建筑物内最大小时流量确定
。计算水泵扬程应考虑利用市政给水管网Hmin,并以市政给水管网最大水压校核水泵效率和超压情况。无负压供水设备应有下列控制功能:(1)水泵、水源、电压故障自检、报警和保护功能;(2)水泵自动切换,自动巡检功能;(3)无故障长时间运行...
大家正在搜
无负压供水设备对水压要求
无负压供水设备的价格
无负压供水设备的优点
无负压供水设备怎么调压力
全国无负压供水设备
上源无负压供水设备怎么样
无负压供水设备参数
无负压供水设备哪家最好
无负压供水设备结构
相关问题
无负压供水设备流量和扬程怎么算?
无负压变频供水设备中水泵流量,扬程过大有什么损害?
小区安装无负压供水设备,设备大小和水泵台数功率,怎么计算,根...
供水设备流量和扬程是怎么计算出来的?有没有公式?
供水设备的水泵功率、扬程、管径、流量怎么计算,有公式吗?
求教怎么算二次供水扬程和流量 选择无负压泵
水泵流量扬程的计算方法,水泵流量扬程怎样确定