33问答网
所有问题
无负压供水设备流量和扬程怎么算?
我这边有个楼盘480户,28层。想采购一套供水设备,但是流量和杨程不知道怎么算
举报该问题
推荐答案 2012-08-13
直接找专门做无负压供水设备的问问啊,480户流量大概是60个立方/h,28层杨程大概是110米左右。
推荐个比较专业一点的,性价比高一点的给你吧长沙中崛的,找他们做个详细方案,里面会包含所有东西的。你只要把户数和楼层告诉他们就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h040dBhRh.html
其他回答
第1个回答 2012-08-13
如果您需要买无负压供水设备,请选择远科无负压供水设备公司。专业做无负压供水设备,江西有无负压供水设备公司经销商。湖南远科集团始创与1999年,公司于2010
相似回答
楼层高度是100米,总共有500户,
无负压
系统水泵的
流量
是
如何计算
的
答:
按人数,每户暂定3.5人,每人每天生活标准200L水,小时变化系数取2~2.5,每天总
流量
500*3.5*200/1000=350m³,小时最大流量350*2/24=29.5m³。单泵流量选16m³/h,
扬程
120米,单泵功率11kw,配备三台水泵,两用一备。
请教一下
无负压
加压100ZWG3/APV20-50和100ZWG3/APV20-70 水泵的
扬程
和...
答:
流量一样都是40~50m³扬程分别是约50m和70m
。水泵是把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的机器,是一种用来移动液体、气体或特殊流体介质的装置,水泵按用途分类可分为输送泵、循环泵、消防泵、试压泵、排污泵等;按行业分类可分为石油泵、冶金泵、化工泵、渔业泵、矿业泵等;按原理...
水泵
扬程和流量计算
答:
水泵
流量扬程
的
计算
方法:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降...
大家正在搜
无负压供水设备怎么调压力
上源无负压供水设备怎么样
无负压供水设备对水压要求
全国无负压供水设备
无负压供水设备参数
无负压供水设备哪家最好
无负压供水设备的价格
无负压供水设备的优点
无负压供水设备结构
相关问题
供水设备流量和扬程是怎么计算出来的?有没有公式?
供水设备流量和扬程是怎么计算?
如何计算无负压变频供水设备的水泵流量扬程
小区安装无负压供水设备,设备大小和水泵台数功率,怎么计算,根...
水泵扬程和流量计算
无负压供水设备的扬程怎么确定呢?怎么根据楼层确定?
求教怎么算二次供水扬程和流量 选择无负压泵
供水设备的水泵功率、扬程、管径、流量怎么计算,有公式吗?