55KW电流取110A,电缆选用3*35电缆。
一般三相电机的电流等于其功率的2倍。电缆的载流量10平方以下的等于其截面积的5倍,25~35平方的等于3倍或4倍,70,95平方的等于2.5倍,100平方以上的等于2倍。估算出电流后找与其相近的电缆截面,考虑电机起动时电流比较大将截面加大一级就是适合的了。
扩展资料:
注意事项:
电动机电缆应独立于其它电缆走线,同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,以减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰,控制电缆和电源电缆交叉时,应尽可能按90°角交叉,同时必须用合适的线夹将电机电缆和控制电缆的屏蔽层固定到安装板上。
电动机安装前,应检查铭牌上是否有防爆标志和煤安标志,否则不许安装,并须详细检查所有螺栓是否拧紧,弹簧垫圈是否丢失,隔爆外壳的各部件是否连接好,所有的隔爆零件不得有裂纹和影响隔爆性能的缺陷。
电动机安装时应注意电机轴中心与被传动机器轴的中心一致。(否则会引起轴承损坏和轴的断裂)
参考资料来源:百度百科-电缆
参考资料来源:百度百科-电机
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A。
以上内容参考:百度百科-载流量
本回答被网友采纳55KW电流取110A,电缆选用3*35电缆
在380V情况下,55KW额定电流约为110A,那么电缆使用35平方铜线。
电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是利用机械能转化为电能,产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。 目前最常用的是利用热能、水能等推动发电机转子来发电,随着风力发电技术的日趋成熟,风电也慢慢走进我们的生活。工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机,直流电动机是依靠直流工作电压运行的电动机,广泛应用于收录机、录像机、影碟机、电动剃须刀、电吹风、电子表、玩具等。
按一个千瓦两个电流估算55kw电机额定电流约为110A;
电缆的规格等级为1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95……按电缆载流量估算口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。”可算出25mm²的电缆其安全电流约为25×4=100A,35mm²的电缆其安全电流约为35×3.5=122.5A;
根据口诀后半部“条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。”如果使用铜电缆,则25mm²就可以了。
综上所述,55kw电机可以使用35mm²的铝电缆,或者25mm²的铜电缆,如果电缆穿在管道中,为增加安全系数,建议使用50mm²的铝电缆,或35mm²的铜电缆。