33问答网
所有问题
工厂配电箱线路中,三相单相混合使用,如何计算总电流?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-01-19
每相电流合计即为总电流。
第2个回答 2021-01-19
每相单独计算就好了
相似回答
工厂配电箱线路中,三相单相混合使用,如何计算总电流?
答:
每相电流合计即为
总电流
。
单相
和
三相
设备在一个
配电箱
内
, 如何算总电流
.三相平衡的时候怎么算...
答:
总电流计算公式:
电路总的电流 = 三相设备电流 (A)+ 单相设备最大的一相计算电流(A).三相电与单相电的负载电流计算
:对于单相电路而言,功率的计算公式是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;式中:I为相电流,它等于线电流 P为负荷功率 U为相电压,一般是220V cosφ是功率因素,一般取0.8 对于...
配电箱
的
总电流
是
怎样计算
出来的?
答:
看
配电箱
供应多少负荷可以估算
,三相
负荷1KW2A
,单相
负荷1KW6A公式
计算三相
I=P/1.732UcosΦ单相I=P/UcosΦ如三相600kw的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=600/0.53=1132安如单相10KW的额定电流I=P/UcosΦ=10/0.22/0.8=57A ...