工厂配电箱线路中,三相单相混合使用,如何计算总电流?

一配电柜三相五线,配线时预估总功率为23.53KW,现有用电设备380V 额定功率11KW的电梯一台,220V的各种单相家用电器若干(平衡分布,),额定总功率10KW。该怎样合理计算所有设备的耗电总电流? 全载/部分使用时,总电流分别怎么样计算呢?

先算三相设备电流,再算单相设备电流(单相设备负荷尽量均分三相),按照单相设备最大的一相计算电流,后加上三相设备电流.
总电流计算公式:电路总的电流 = 三相设备电流 (A)+ 单相设备最大的一相计算电流(A).
三相电与单相电的负载电流计算:
对于单相电路而言,功率的计算公式是:P=IUcosφ,
相电流I=P/Ucosφ;
式中:
I为相电流,它等于线电流
P为负荷功率
U为相电压,一般是220V
cosφ是功率因素,一般取0.8

对于三相平衡电路而言,功率的计算公式是:
P=1.732IUcosφ。
由功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为负荷功率
U为线电压,一般是380V
cosφ是功率因素,一般取0.8
配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-02

解答:

    涉及到负荷计算问题。

    首先要确定设备同时利用系数,对于功率大的设备提高系数,然后负荷乘系数后相加即为计算负荷。具体数值可参照“工厂供电”一书。

    为了减小零线电流,施工时负荷尽量均匀分布在三相上。

    根据相关公式计算相电流。

    选择导线截面积:对于工厂用电,一般没mm²按6A选择铜导线。

    没必要计算 全载使用时的总电流。按此数值选择导线会造成浪费。

    考虑到将来的发展,可适当加大截面积。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-02
P=根号3 *UI
此处UI均为线电压线电流
或者=3UI,此处为相电压相电流

你的总功率=11+10=21KW
I=21000/1.732/380=32A
或者I=21000/3/220=32A
就是线电流(也就是相电流)为32A,即每相32A
部分使用就你先要得到功率

顺便说下,上面忘了考虑功率因素
如果你的功率因素=0.9那么电流
=32/0.9=36A