施耐德ATV71变频器停机后报电机短路故障,重新断电复位后又能正常使用。电机是315KW的,

报故障时电机电流19A,频率11HZ ,电机热状态20%,变频器处于CLI电流限幅状态。
今天又报了一次电机短路故障,故障现象同上,是在停机瞬间报的故障,同样的设备有4套,别的就没事。2008年时该变频器也报过电机短路故障和电流测量故障

建议您先检查一下从变频器到负载之间的电缆是否有破损,在检查一下负载是不是有问题,比如电机轴有问题。负载相间有没有测量过绝缘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-13
刚修过一台61的 原因是霍尔有一个坏了 客户原先给反映问题 没在意 后来模块就坏了 你可以打开看一下是不是有地方螺丝松了
第2个回答  2010-11-17
那要看变频器到电机的电缆是还有接地现象,一般接地变频也会报短路故障,一般情况下变频器是不会误报的,除非变频器周围有一些电子器件,比如说软起器等,它有时候也会影响变频器的,不知道我这样能不能解决你的问题!
第3个回答  2010-11-19
调小直流刹车电流或者刹车启示始频率
第4个回答  2010-11-13
调小直流刹车电流或者刹车启示始频率