33问答网
所有问题
施耐德ATV71变频器显示接地短路故障,怎么处理?急急急。。
是不是要先从变频到电机的外线查起呢?
举报该问题
推荐答案 2011-07-12
把变频器的U V W端得电缆摘下来,用摇表测测电机侧的对地绝缘情况怎么样,若没问题那就换一台变频器接在这个电机上,确定电机没事的话就只能是变频器的问题了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/c5R45hB4R.html
其他回答
第1个回答 2011-07-12
查IPM模块.
相似回答
施耐德ATV71变频器显示接地短路故障,怎么处理?急急急
。。
答:
把变频器的U V W端得电缆摘下来,用摇表测测电机侧的对地绝缘情况怎么样,
若没问题那就换一台变频器接在这个电机上
,确定电机没事的话就只能是变频器的问题了!
施耐德变频器
AItVar
71故障
代码SCFI
答:
• 如果几个电机并联,变频器输出有较大的接地泄漏电流。修复措施:•
检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况
。•
通过 [1.10 诊断] 菜单执行诊断测试
。•
减小开关频率
。•
将扼流圈与电机串联连接
。
施耐德ATV71变频器
停机后报电机
短路故障,重新断电复位
后又能正常使用...
答:
建议您先检查一下从变频器到负载之间的电缆是否有破损
,在检查一下负载是不是有问题,比如电机轴有问题。负载相间有没有测量过绝缘。
大家正在搜
施耐德变频器ATV71说明书
施耐德ATV71变频器内部构造
施耐德变频器显示OPF
施耐德变频器ATV960C
施耐德变频器opf2什么意思
施耐德71变频器参数
施耐德310变频器
施耐德61F变频器参数表
施耐德变频器61参数
相关问题
施耐德atv71变频器报olf故障怎么处理
施耐德变频器ATV71有几十台都报接地故障怎么处理
施耐德ATV71变频器停机后报电机短路故障,重新断电复位后又...
施耐德ATV71变频器偶尔报电机短路故障是什么原因?
ATV71变频器总是报SCF3故障如何屏蔽
施耐德变频器ATV71显示SCF2如何处理
施耐德变频器ATV71 故障INF8如何复位?
您好!我这一台施耐德ATV71 40N4变频器在运行时有时会...