35kv及以下电压互感器一次侧为什么要装设熔断器?
麻烦各位有知道的说一下啊!!非常感谢
举报该问题
推荐答案 2010-11-14
其实就是为了保护该电压互感器
如发生谐振时会感应出很大的电流那么熔断器就可以起到保护作用
还有如发生雷击时 二次产生短路 等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5dBRhRP4.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-07-13
因为
熔断器
就是我们所说的保险,熔断器有反时限电流保护特性,即当通过的电流很大时,它会快速熔断,当电流较小时,它不会熔断;
熔断器是用来保护
电压互感器
的,当电压互感器出现故障时,电流会增大,当故障电流大到一定程度时,熔断器就会因过流而熔断,从而使电路断路,电压互感器与系统隔离,从而保护了电压互感器,,也保护了系统,防止发生更大的事故。
本回答被网友采纳
相似回答
为什么
35千伏线路
电压互感器一次侧安装熔断器
答:
电压互感器一次侧装熔断器的作用是:(1)
防止电压互感器本身或引出线故障而影响高压系统(如电压互感器所接的那个电压等级的系统)的正常工作
。(2)保护电压互感器本身。但装高压侧熔断器不能防止电压互感器二次侧过流的影响。因为熔丝截面积是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其额定电流比电压感...
为什么
中压6-
35KV
系统PT
一次装熔断器
作用
答:
PT一次装熔断器主要是防止电压互感器本身或引线短路对系统的影响(如电压降低)
。熔断器配有限流电阻就是起到短路瞬间维持母线电压的作用。系统故障是影响不到PT的(短路电流不会流向PT)。PT二次装空开是保护PT的,防止二次过电流或短路电流使PT发热或烧毁。二次短路电流一定会感应到一次的(I1·N1=I2...
电压互感器
一、二次
侧为何装设熔断器?
答:
(2)为了防止电压互感器二次回路发生短路所引起的持续过电流烧毁互感器
,在电压互感器二次侧还需装设低压熔断器。