33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv电压互感器保险
35kV电压互感器
一次
保险
配置规格要求
答:
例如如果主变故障跳三侧开关的话,如果不联调电容器开关,电容器反冲
电压
达到额定3倍左右(参考断路器切除进区故障的反击电压),这个时候PT一次电流瞬间会到达10A,PT肯定烧毁,如果有
保险
的只会烧毁保险。
35kV
、10kV主要面对的是用户,而且线路绝缘等级低,故障率高,对PT的损坏就比较厉害,更换PT的话需要...
35kV电压互感器
一次
保险
配置规格要求
答:
1.
电压互感器
在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压...
35kv电压互感器
二次
保险
熔断有哪些现象
答:
电压互感器
的内部故障,(包括相间短路、绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,都会使一次侧熔丝熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。
为什么
35kV
电容式
电压互感器
一次侧不加装
保险
答:
因为电容式
电压互感器
一次侧不需要加装
保险
,这是行业经验。电容式电压互感器:电容式电压互感器是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。
35kv电压互感器
一次
保险
熔断的危害
答:
应该有
保险
熔断信号 或者 保护或者测量装置会发 PT断线信号 原因可能是PT一次短路了 查看PT一次保险后面有没有短路痕迹之类的 没停电的话 看报警信息 看二次采样 母线
电压
少一相,瞬间短路相电流会变大,熔断后就没了 停电处理 有明显痕迹 都不用做实验,看不出来的话 做个实验 然后 或者修 或者...
35KV互感器保险
烧了怎么换?^_^
答:
先将
电压
保护退出,然后断开PT一次电源,断开二次回路开关,在进行更换,还应根据现场情况制定工作方法
1、
35kV
母线
电压互感器
B相一次
保险
熔断有何现象(包含数据变化、信号的发...
答:
高压断线反应在二次上:1、产生开口三角电压,综自系统发出零序电压过压告警;2、B相电压降低,低于额定值;3、相间电压,AB,BC电压降低,低于额定值,AC相间电压不变;以区别于系统接地及谐振 处理:将
电压互感器
一次停电,更换高压熔断器
郭工你好!为什么
35kV
母线电容式
电压互感器
一次侧不加装
保险
?谢谢
答:
没有啊,
35KV电压
级
电压互感器
一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊;估计你看到的是计量柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断了用户不知道,也不会及时通知当地供电企业,所以多取消电压互感...
35kV电压互感器
二次回路只通过击穿
保险
接地行吗?
答:
不行啊,在35kV开关柜或者
35kV电压互感器
端子箱那里,N600可以通过击穿
保险
接地,但是在主控室,还是应该与变电站其他母线的电压互感器的N600并接后一点接地的。
35KV电压互感器
有哪些保护?
答:
1、10kv
电压互感器
一次保护一般是熔丝保护,当互感器有故障时,熔丝熔断保护电压互感器;2、电压互感器二次一般应装设熔丝、空开,便于二次回路检修;3、
35kv
以上电压互感器一般通过隔离开关接入系统。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv电压互感器二次电压
电压互感器高压保险
35kv电压互感器型号
35kv电压互感器2段
35kv线路电压互感器
35kv三相电压互感器型号
电压互感器额定电压
电压互感器保险管