33问答网
所有问题
为什么35kV电容式电压互感器一次侧不加装保险
我在从事变电安装时,曾出现过这样的问题,35kV电压互感器一般都用的是油浸式的,一次侧加装保险,但有一次安装时碰到的是电容式的,甲方提出35kV的电容式电压互感器的一次侧不能加装保险,至今未明白
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-09-15
因为电容式电压互感器一次侧不需要加装保险,这是行业经验。
电容式电压互感器:
电容式电压互感器是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。因此和常规的电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器器除可防止因电压互感器铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上还有很多优越之处。
电容式电压互感器主要由电容分压器和中压变压器组成。电容分压器由瓷套和装在其中的若干串联电容器组成,瓷套内充满保持0.1MPa正压的绝缘油,并用钢制波纹管平衡不同环境以保持油压,电容分压器可用作耦合电容器连接载波装置。中压变压器由装在密封油箱内的变压器、补偿电抗器、避雷器和阻尼装置组成,油箱顶部的空间充氮。一次绕组分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。由于电容式电压互感器的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电抗器组成,跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼装置有很高的阻抗,当铁磁谐振引起过电压,在中压变压器受到影响前,电抗器已经饱和了只剩电阻负载,使振荡能量很快被降低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RccRd455c.html
其他回答
第1个回答 2009-10-24
不是不能加装保险,是不需要加装保险
电容式电压互感器是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器 。还有电容器是由绝缘油保护的。所以就算出现2次侧短路也不怕,电容器就相当于熔断器了
第2个回答 2009-10-20
不是不能加装保险,是不需要加装保险
电容式电压互感器是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器 。还有电容器是由绝缘油保护的。所以就算出现2次侧短路也不怕,电容器就相当于熔断器了
小弟所述仅供参考
本回答被网友采纳
相似回答
郭工你好!
为什么35kV
母线
电容式电压互感器一次侧不加装保险
?谢谢
答:
没有啊,
35KV电压
级
电压互感器
一般都加熔断器啊,110KV以上电压等级的电压互感器才不加熔断器啊;估计你看到的是计量柜内的电压互感器,有些地方的计量用电压互感器是不加熔断器的,主要是计量柜不让用户动,多数也没有外装电压表,如果熔断了用户不知道,也不会及时通知当地供电企业,所以多取消电压互感...
郭工您好 请问对于高压
电压互感器一次侧
是否装
保险
有文件或规程明确规定...
答:
保险主要是为了保证PT设备不烧毁的
。如果系统电压过高,PT一次电流就会比较大,容易烧毁PT。如果前端加一个0.5A的保险,就可以保护PT。系统过电压的情况很多,比如雷击,操作、故障冲击都会。例如如果主变故障跳三侧开关的话,如果不联调电容器开关,电容器反冲电压达到额定3倍左右(参考断路器切除进区故障的...
电容式电压互感器
前面是否需要熔丝保护
答:
并且这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地
,所以110kV及以上系统中的电压互感器一次侧不装熔断器,而经过隔离开关直接与母线相连;10kV及以下配电系统,由于高压熔断器完全可满足系统运行要求,