3*1.5(6)A电表带150:5的互感器,电表显示20怎么算电量
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-08-15
其实我觉得首先应该解释一下,你对这些概念很可能不太清楚,3*30(100)A的电表就是允许长时间通过30A的电流(术语:标定电流),短时间最大电流允许为100A,前面的3表示是三相表。如果你非要接入此表的电流是经过一个150/5的电流互感器的话,那电表的读数应该乘30.但是经过这么一番折腾,精度损失太太了!150/5的电流互感器应该接一个3*1.5(6)A的电度表,这才是最佳组合
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5dPPcWPP550B5d5hcB.html
其他回答
第1个回答 2016-08-15
是30比1吧,表上用一度,实际应用用30 度
第2个回答 2016-08-15
是30比1吧,表上用一度,实际应用用30 度
第3个回答 2016-08-15
度数乘变比
第4个回答 2016-08-15
不用管穿心匝数吗
1
2
下一页
相似回答
电表
3X
1.5(6)A
配
150
/
5互感器怎么计算
答:
互感器150
/5=30即互感器的倍数是30倍
,电表
走一个字就是30度电,每个月走的数乘以30就是这个月用
的电量
。电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流...
3X
1.5(6)A电表怎么算
用了多少度电?
答:
首先要知道这种3×
1.5(6)A的电表
是需要带互感器的,俗称“互感器式
电度表
”,互感器的大小一般都是根据负载的大小来选择的,互感器上有互感器的参数标识,假如你
的互感器
上所标是
:150
/5,就说明是30倍的,计算用电量时
,电表
的度数需要×30倍就行了。
三相四线
3*1.5(6)
安
电表
怎样计算电费
答:
电表的度数按照互感器的倍率计算:比如
150:5互感器
穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是 150/5/2=15倍。以次类推
电度表
的用电度数×倍率=实际用电度数 举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为300度,穿两匝实际用电度数为150度。
大家正在搜
光伏发电表带互感器怎么接线
电表带互感器接线图片
三相表带互感器电路图
三相电子表接电流互感器
钢带手表怎么调表带
手表表带长了怎么弄短
小电表带大功率会有什么反应
带电池的全自动机械表
机械表里装了电池是怎么回事
相关问题
三相电表3*1.5(6),互感器是150/5能承受多大功率的...
电表3X1.5(6)A配150/5互感器怎么计算
150/5的电流互感器用3*1.5(6)A的电度表计算电量为...
3*1.5(6)A的电表互感器是20倍的,能承受多少千瓦。
3*1.5(6)A的互感器电表配150/5的互感器匹配吗
电表3X1.5(6)A配150/5互感器怎么计算负载
三相四线电子电表3*1.5(6)A带互感器电表
电表3*30(100)A接电流互感器150/5的是如何计算用...