三相电表3*1.5(6),互感器是150/5能承受多大功率的用电设备,怎么计算的?

我们的换热站用以上电表计量,购电证上写95KW,但实际换热站用电量为109.25KW,供热公司说电表过小。
为什么购电证上会写95KW是什么意思?

互感器150比5是30倍的,电表1.5(6) 中的6是最大电流, 也就是实际主线电流180A 三相功率,不考虑功率因数,根3UI 1.732*380*180 118KWH只比你的109差一点了,所以是小了,换200比5的互感器就行了追问

你算出来是118KW,怎么比109小呢?还有为什么购电证上会写95KW是什么意思?

追答

不是小,是大一点,电器一般都要有余量,满负荷容易坏的,只换互感器就行了,95KW是当时的估算值,算的技术不好错了,或者方案有改动,用电功率大了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考