请郭老师释疑,电压互感器在进行交接试验时,二次侧是不是必须要短路接地,为什么?

我们在进行电压互感器交接耐压试验时,二次侧一般都要进行短路接地,我查了一些资料,都没有解释在试验过程中为什么要这么做,麻烦您给讲一下原因。

电压互感器一次与二次线圈分别是独立的,它们之间也有足够的绝缘强度,因此二次侧接地不会产生高压接地;另外,接地也是单侧接地,是为了将二次线圈其中一端电位强制拉到与接地体相同的水平,是一种安全防护措施。若误将两端同时接地,相当于把二次线圈短接了,这时二次线圈电流变得很大,发热增加,能够在较短时间内引发电压互感器爆炸,互感器一炸那肯定要短路了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-30
你说的是电流互感器吧 电压互感器二次不允许短路的,电流互感器不允许开路。
第2个回答  2010-10-30
电压互感器二次严禁短路的...
你看的是电流互感器吧 二次短接防止开路产生高压损坏设备
第3个回答  2010-11-08
电压互感器交接耐压试验时,都是从二次加压,一次绕组做的是感应耐压,一般是三倍频,如150HZ,也是从二次加压,二次绕组对地加压的时候,是做工频耐压的。对于羊角电压互感器应该可以从一次加压,二次绕组短路接地。