当电网发生单相接地故障时,故障相对地电压为零,另两相电压升高,那么这两完好相之间的电压会变化吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-02-09
三相的相间电压都不会改变,仍为线电压。
追问
为什么呢,与中性点接地系统有没有关系。
追答
哦,有关系,
是中性点不直接接地系统才有上述结论。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5hWR4c5BW4c44ccWhB.html
相似回答
...点接地系统
发生单相接地
后其它
两相对地电压
不
升高
(请高人详细赐教...
答:
正常运行时,三相电源中各
相对地电压为相电压,
各相之间为线电压。在中心点直接接地系统中,由于中心点接地,所以其电位与大地电位相同
,为零
电位。当
发生单相接地故障时,
接地点与大地连接,其电位与大地一样,还是零电位,从而使得短路相的电位都是零电位。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;...
当发电机
发生单相接地时
的
故障
现象是什么?
答:
单相接地
电流
电压为0,
其余两项电压由
相电压
升到线电压。当然了,是瞬间的。因为发电机定子接地保护马上就要跟着动,拒动的话,差动保护也会动的。接着就是紧急停机电磁阀动作,动作后果是先跳开发电机出口断路器,然后非线性电阻逆变灭磁,之后停机。最后是关闭蝶阀(或球阀或快速闸门)。
请电力专家帮忙解答一个线路断相的问题,万分感谢您!!!
答:
如果单相接地,一相电压降低,另两相电压升高,如果直接接地,一相为0其他两项为原来的根3倍
;B相断线造成负荷的不平衡,造成电压不平衡。6kV母线三相电压切断故障点后母线电压为3.68kV、3.84kV、3.68kV,应该PT变比不对。可能是500的变比不是300 ...