为什么中性点接地系统发生单相接地后其它两相对地电压不升高(请高人详细赐教)

如题所述

正常运行时,三相电源中各相对地电压为相电压,各相之间为线电压。在中心点直接接地系统中,由于中心点接地,所以其电位与大地电位相同,为零电位。

当发生单相接地故障时,接地点与大地连接,其电位与大地一样,还是零电位,从而使得短路相的电位都是零电位。

中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。

扩展资料:

系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。

接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易检除接地线路。

由于接地点的电流较大,当零序保护动作不及时或拒动时,将使接地点及附近的绝缘受到更大的危害,导致相间故障发生。

当发生单相接地故障时,无论是永久性的还是非永久性的,均作用与跳闸,使线路的跳闸次数大大增加,严重影响了用户的正常供电,使其供电的可靠性下降。

参考资料来源:百度百科--中性点接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
正常运行时,三相电源中各相对地电压为相电压,各相之间为线电压。在中心点直接接地系统中,由于中心点接地,所以其电位与大地电位相同,为零电位。当发生单相接地故障时,接地点与大地连接,其电位与大地一样,还是零电位,从而使得短路相的电位都是零电位,即是大地电位。这样,其余两相对地虽然是对故障相的电压,但是由于故障相的电位是零,与地电位一样,所以那两个相的对地电压还是相电压。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-22
中性点接地系统当发生单相接地后,接地相对地电压降为零,其他两相对地电压相当于线电压,其他两相对地电压升高1.732倍。你说的这种情况不可能出现,除非中性点不接。
第3个回答  2012-12-21
中点接地系统的三相对地电压是相等的(相电压)。
发生单相接地后只相当于该相与地短路,如短路电流大的话,也只是这一相的电压降低。
而另二相与地的电压还是与原来一样。
不接地系统各相与地没直接的电气联系,当一相接地后,另二相对地的电压就是与接地相的电压,故对地电压升高到线电压。