33问答网
所有问题
三个电流互感器,一个电流表,接线方法是否可以按二CT一个表,把3个S1
三个电流互感器,一个电流表,接线方法是否可以按二CT一个表,把3个S1并后进电流表,表出线到3个S2并点,初学者求指教,感激不尽
举报该问题
推荐答案 2016-12-31
一个电流表只能显示一个电流互感器的的电流,所以要用到转换开关,利用转换开关来转换不同的互感器电流。可以将三个互感器的S1端子接到一起,而互感器的另一个端子S2就要分别接了。具体的解法要看转换开关的说明书,因为型号不同的转换开关接法不同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RB0d4R0h5BdW5ddPWhW.html
相似回答
有
三个电流互感器,一个电流表
应该怎样
接线
答:
1、把两个 CT 短接,一个接进 电流表 就可以了
。2、短接一个CT,两外两个差接后接进电流表。3、三个CT的S1接到一起进电流表的*端,S2并 在一起 进电流表 另一端 。
三个电流互感器
接
一个电流表
怎么
接线
答:
1、星接
,三个电流互感器
的二次首端S1分别接三
个电流表,
三个电流表的出线端互相短接后接电流互感器的S2端,三个互感器的三个S2端互相短接后接地。2、单独
接线,
A相互感器的二次S1、S2分别接于A相电流表的两接线端。B相互感器的二次S1、S2分别接于B相电流表的两接线端。C相互感器的二次S1...
...式三相四线制电表
,三个电流互感器,一个电流表一个
电压表该怎么怎么接...
答:
三个电流互感器
的P1接电源端。A相电流互感器的二次S1接电度表的1孔,S2接电度表的3孔。B相电流互感器的二次S1接电度表的4孔,电度表的6孔接电流表的1端
,电流表
的2端接互感器的S2端。C相电流互感器的二次S1接电度表的7孔,S2接电度表的9孔。不知安装电压互感器否。如果用380/100V的互感...
大家正在搜
电流互感器与电流表的接线方法
一个互感器一个电流表
两个互感器接三个电流表
电流互感器与电流表接线图
3个互感器电表加电流表
电流互感器接电流表
直流数显电压电流表接线方法
电子电流表接线方法
电流互感器和电流表的选配
相关问题
三个电流互感器接一个电流表怎么接线
三个电流互感器一个电流表一个电度表
两个电流互感器,一个电流表的接线问题
电流互感器怎么接线
电流互感器的S1,S2接口是什么用的,是接电流表的吗?
三只电流互感接电流表串接电度表互感器s2是否可以接地?
一个互感器式三相四线制电表,三个电流互感器,一个电流表一个电...
两个电流互感器接3只电流表 有几种接法 最好有图