33问答网
所有问题
ABB变频器ACS550显示电机过温怎么办
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-04-06
检查一下电机温度是否过高了?
电动机温度传感器是否接到变频器内?
变频器电机温度保护设置是否正确?本回答被提问者采纳
相似回答
abb变频器
的故障分析与维修
答:
输出频率上不去,明显变频器启动带负苛能力差,
调整U/F曲线以提高启动低频时的电压,故障排除
。1台变频器运行中经常跳停,报过温报警。分析处理:由于这台变频器前期运行正常,过温报警跳停一般只有变频器长期满负苛运行,不能充分散热引起,检查电机负载情况正常,但拆下变频器检查时发现其散热片上的...
abb变频器显示
fault3是什么故障
答:
如果是
ACS
510/
550
,故障3是:散热
器过温
,温度达到或超过极限值。报警温度:尺寸是R1 ~ R4 :115 °C 尺寸是R5/R6:125 °C 检查和排除:• 风扇故障。• 空气流通受阻。• 散热器积尘。• 环境温度过高。•
电机
负载过大。
abb变频器
故障代码?
答:
(3)解决办法:
查看过电压操控器,或者查看输入电源的稳态和瞬态电压,或者查看制动斩波器和制动电阻,或者查看减速时刻
。3.显示0003时:(1)故障代表:跳闸。(2)故障因素:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C。(3)故障处理办法:
查看周围环境条件
,查看冷却空气流量冷却风机,查看电机功率和变频...
大家正在搜
变频器显示电机过温怎么处理
abb变频器显示电机过温2010
ABB变频器电机测温怎么关闭
电机PTC接ABB变频器怎么接
abb变频器电机过温2010
abb变频器报警2010电机过温
ABB变频器小电机实验
ABB变频器电机跳的原因
ABB防爆变频器电机跳
相关问题
ABB ACS550变频器报故障18,它的温度传感器在那个位...
ABBACS550变频器重新设置参数后为什么无法启动?
abbacs550变频器通过面板控制电机启停调速时的参数设置
ABB变频器ACS550-01开机报A5001是什么意思
以abb变频器acs550为例,简述其标量控制模拟量调速电机...
ABB 变频器 ACS550 参数设置问题!
abb变频器acs550显示代码f0024
ABB ACS550变频器写保护怎么解除?