连接变送器后,通常可以看到测量值(PV),模拟输出值(AO),范围下限(LRV)和上限(URV)等。

通过调整LRV和URV,可以调整零点和跨度。通过设备设置“设备设置”选项访问所连接设备的设置参数,进入“基本设置”,设置标签号,工程单位,然后进入“详细设置”以获取更详细的传感器,信号相关性,输出相关性和设备信息。

如果发现与液位变送器的上限或下限相对应的20mA或4mA相对较大,则需要调整电流。此时,需要使用高精度电流表,并且在调整过程中需要将电流表串行连接到通信回路。

应该注意的是,该仪器在出厂前已经进行了调整,并且通常不需要用户设置。现场可能需要更改的设置是“上限”和“下限”,即:“范围”。但是,通常在签署合同和技术协议后,在客户与制造商之间进行沟通后才能确认。仪器出厂时将为客户设置此设置,除非进行更改。

扩展资料:

电流变送器有两种类型:直流电流变送器和交流电流变送器。 交流电流变送器是一种可以将测得的交流电流转换为线性比例输出直流电压或直流电流的仪器。 该产品广泛用于电力,邮电,石油,煤炭,冶金,铁路,市政等部门的电气设备,自动控制调度系统中。

交流电流电压变送器具有单通道和三通道组合结构,其特点是:

1、精度高(典型值:0.2%,最好为0.05%);

2、整个测量范围具有极高的线性度

3、集成度高,结构简单,出色的温度特性和长期的工作稳定性,因此变送器无需定期校准。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-22

连接变送器,Online后,一般就可看到:测量值(PV)、模拟输出值(AO)、量程下限(LRV)和量程上限(URV)等.

通过调整LRV和URV就调整零点和量程了。通过设备设置DEVICE SETUP选项访问连接设备的设置参数,进BASIC SETUP,设置位号、工程单位,进DETAILED SETUP可以进行更详细的传感器、信号相关、输出相关、设备信息等。

如果发现液位变送器的上限位或下限位对应的20mA或4mA出入较大,这时需要对电流做调校。这时需要用到高精度的电流表,调校时需要将电流表串接到通信回路中。具体操作可以参照手操器的使用说明书。

需要说明注意的是,仪表在出厂时都做了调校,一般不需要用户设置。可能需要现场变更设置的是“上限位”和“下限位”即:“量程”。不过这在客户和厂商签订合同及技术协议时一般是经过沟通确认了的,这在仪表出厂时,厂家会为客户设好的。除非有变。

扩展资料:

电流变送器可以直接将被测主回路中的交流电流转换成按线性比例输出的直流4~20mA(通过250Ω电阻转换成直流1~5V或通过500Ω电阻 转换直流2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。

电流变送器原副边高度绝缘隔离,有两线制和三线制的输出接线方式。三线制变送器有辅助工作电源+24V的正端、负端和信号输出端;

电流变送器具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰等特性。国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。

参考资料来源:百度百科-电流变送器

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-02-05

不过这在客户和厂商签订合同及技术协议时一般是经过沟通确认了的,这在仪表出厂时,厂家会为客户设好的,除非有变。

扩展资料:

电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。

交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:

1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%);

2、整个量程范围都有极高的线性度;

3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-11-18
第4个回答  2019-04-29
怎么改流量计量程