柴油发电机需要接地吗

如题所述

第1个回答  2019-03-05
根据《GB50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范》,发电机中性点应接地,且接地电阻不大于4Ω。
详见图片。
第2个回答  2019-08-03
要接地的。带电的设备都必须接地
第3个回答  2019-11-08
肯定是需要的 保证人身安全
第4个回答  2019-03-15
柴油发电机按照正确的操作方法可以延长发电机组的使用寿命,华力机电建议客户参照发电机组操作说明手册来执行,柴油发电机在使用时要接地原因是什么。
一、工作接地,工作接地是将中性点接地,其目的是:
1、降低触电电压。发电机组中性点不接地的系统,一相接地时,人体触及另外两相之一时,触电电压为相电压的1.7倍以上;而对于中性点接地的系统,触电电压就降到接近或等于相电压。
2、迅速切断故障设备。中性点不接地的系统,一相接地时,由于导线和地面存在电容和绝缘电阻,可以构成电流通路,接地电流很小,不足以使保护装置动作而切断电源,不能确保人身安全;而对于中性点接地系统,当一相接地后接地电流较大,保护装置会迅速动作,断开故障点。
3、降低电气设备对地的绝缘水平。在中性点不接地的系统中,一相接地时,会使另两相的对地电压升高到线电压;对于中性点接地的系统,一相接地时,另两相的对地电压只接近于相电压,故可降低电气设备和输电线路的绝缘水平。
二、保护接地

发电机组保护接地常用于中性点不接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构已破坏使外壳带电时,若未接地,人体触及外壳,相当于单相触电,可能发生触电的危险。而如果采用了保护接地,人体触及外壳时,由于人体的电阻与接地电阻并联,人体电阻远大于接地电阻,通过人体的电流就很小,就不会发生触电的危险。
三、保护接零
保护接零常用于中性点接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构已破坏而与外壳相接时,采用保护接零形成单相短路,电流可以迅速将这一相中的熔丝熔断,外壳便不再带电。即使在熔丝熔断前人体触及外壳,人体电阻远大于线路电阻,通过人体的电流也很微小,不会发生触电危险。
第5个回答  2016-10-24
柴油发电机组接地的目的有三种
为了确保人身安全和电力系统工作的需要,对发电机组接地有严格的要求。其接地方式有
工作接地、保护接地和保护接零三种,接地的目的如下:
1.工作接地
工作接地是将中性点接地,其目的是:
1)降低触电电压。对于中性点不接地的系统,当一相接地而人体触及另外两相之一时,
触电电压为相电压的1.7 倍以上;而对于中性点接地系统,触电电压就降到接近或等于相电
压。
2)迅速切断故障设备。对于中性点不接地的系统,当一相接地时,由于导线和地面存在
电容和绝缘电阻,可以构成电流通路,接地电流很小,不足以使保护装置动作而切断电源,
不能确保人身安全。而对于中性点接地的系统,当一相接地后接地电流较大,保护装置会迅
速动作,断开故障点。
3)降低电气设备对地的绝缘水平。在中性点不接地的系统中,当一相接地时,将会使另
两相得对地电压升高到线电压。而对于中性点接地的系统,当一相接地时,另两相的对地电
压只接近于相电压,故可降低电气设备和输电线路的绝缘水平。
2.保护接地
保护接地常用于中性点不接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结
构已破坏使外壳带电时,如果未接地,人体触及外壳,相当于单相触电,就可能发生触电的
危险。而如果采用了保护接地,人体触及外壳时,由于人体的电阻与接地电阻并联,由于人
体电阻;远大于接地电阻,通过人体的电流就很小,就不会发生触电的危险。
3.保护接零
保护接零常用于中性点接地的低压系统中,它的作用是:当电动机某一绕组的绝缘结构
已破坏而与外壳相接时,由于采用保护接零,就形成单相短路,迅速将这一相中的熔丝熔断,
外壳便不再带电。即使在熔丝熔断前人体触及外壳时,也由于人体电阻远大于线路电阻,通
过人体的电流也很微小,不会发生触电危险。本回答被提问者采纳