松下伺服驱动器ERR 180报警,报警后关掉两小时后重启又能用,用个3个多小时又报警,报警后关掉两小时后重启又能用,,,,,请问具体哪个地方有故障?是电阻?是母线电压检测电路?。。
A5 E型系列驱动器
请问怎么检修?没有检测仪器!!
再生的能量超过了放电电阻的容量。
1)惯量很大的负载在减速过程中产生的能量
抬高了逆变器电压,而且由于放电电阻无法
有效的吸收再生能量而继续升高。
2)电机转速太高,无法在规定时间内吸收产
生的再生能量。
3)外接电阻被限制为工作周期的10%。
在 PANATERM 波形图上监测放电电阻负载率。
放电电阻不可以用来连续的再生制动。
1)检查运行状况(在速度监视器上)。检查电
阻负载率和过载报警显示内容。
增大驱动器与电机的容量。延长加/减速时
间。外接一个电阻放电。
2)检查运行状况(在速度监视器上)。检查电
阻负载率和过载报警显示内容。
增大驱动器与电机的容量。延长加/减速时
间。降低电机速度。外接一个电阻放电。
3)将参数Pr6C 值设为2。
请问怎么检修?没有检测仪器!!
本回答被网友采纳