冠梁施做为什么钢筋距地面保证50cm以上的高度

如题所述

因钢筋的直径,砼的强度不同,搭接长度也是不同的。钢筋的保固长度乘以连接区的接头百分比系数就是搭接长度。
  一、施工条件
  1、冠梁钢筋加工及安装、模板安装施工队伍具有专业承包资质,已经在项目部备案,施工人员已经接受安全、技术交底,并完善签字手续。
  2、钢连廊基础框梁高度范围的第一层土方开挖采用挖掘机进行,预留200mm人工开挖、检底至冠梁底设计标高。
  3、冠梁轴线、标高点已放设完成,并已经完成测量复核。
  4、围护桩桩头凿除完成,并验收合格通过。
  二、施工准备
  1、钢筋加工场、机械、人员、材料已准备就绪;
  2、施工现场紧邻干部医疗保健基地,施工时严格按照项目部规定的施工时间进行作业,尽量降低噪音影响。
  三、施工工艺
  施工工艺:开挖基槽→桩头处理→浇筑冠梁底部垫层→施工放线→钢筋安装→预埋件安装→模板及支撑→砼浇注→拆模养护。
  1、开挖土方:由于竖井冠梁位于既有钢连廊基础框梁内下方,根据既有基础边线采用1.2m3挖掘机开挖基槽到既有基础底标高,剩余土方人工开挖,尽量避免地基土受到扰动。
  2、桩头处理:围护桩桩头挖出后,应及时清理渣土并安排机械配合桩头凿除,距离设计桩顶标高100mm时应采用人工+风镐破凿,必须保证桩顶界面平整、表面干净无杂物、无浮渣。
  3、浇筑冠梁底部垫层:
  砼垫层厚度为40~50mm,浇筑时垫层侧模采用50×100mm的木方,每隔500mm采用Φ12钢筋打钎加以固定。垫层砼一边浇筑一边用抹子抹平,应避免过早上人或堆放物料造成破坏。
  4、施工放线:在施工过程中,必须按测绘院提供的测量控制点对竖井冠梁进行测量放样,并经过监理工程师验收。
  5、钢筋安装
  (1)钢筋制作:
  [1]纵向受力钢筋
  ①纵向主筋(HRB335级)末端应作90°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度≥12d(d为纵向受力主筋直径);
  ②纵向主筋的搭接采用单面搭接焊,焊缝长度10d;同一断面内钢筋接头数量不超过50﹪,且相邻主筋接头位置错开距离≥35d(d为纵向受力主筋直径)。
  [2]箍筋
  箍筋的末端应作弯钩。弯钩形式符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
  ①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本条第1(1)点外,尚应不小于受力钢筋的直径;
  ②箍筋弯钩的弯折角度: 135°。
  ③箍筋弯后的平直部分长度:75mm,且不应小于箍筋直径的10倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考