安川变频器控制电机正反转电路,要用电位器来调速度的!

如题所述

UV1 主回路低电压(PUV)
在运转过程中,如果主回路电压低于设定的“低电压检测标准”,将触发保护(1)动作。具体来说,200V级电压低于约190V,400V级电压低于约380V时,将启动保护机制。请检查电源电压及配线。
UV2 控制回路低电压(CUV)
当控制回路电压低于低电压检测标准时,将触发该保护。请检查电源容量。
UV3 内部电磁接触器故障
如果变频器在运转时预充电接触器开路,将导致该故障保护动作。请检查预充电接触器。
UV 瞬时停电检出中
在瞬时停电过程中,如果主回路直流电压低于低电压检测标准,或者预充电接触器开路,或者控制回路电压低于低电压检测标准,都将触发保护。请检查电机绝缘及阻抗是否正常。
OC 过电流(OC)
如果变频器输出电流超过设定的过电流标准,将触发保护。请检查电机的阻抗绝缘是否正常,并考虑延长加减速时间。
GF 接地故障(GF)
当变频器输出侧接地电流超过变频器额定电流的50%以上时,将触发该保护。请检查电机绝缘是否劣化,以及变频器与电机间的配线是否有破损。
OV 过电压(OV)
如果主回路直流电压高于过电压检测标准,将触发保护。200V级电压超过约400V,400V级电压超过约800V时,请考虑延长减速时间,加装制动控制器及制动电阻。
SC 负载短路(SC)
如果变频器输出侧出现短路,将触发该保护。请检查电机的绝缘及阻抗是否正常。
PUF 保险丝断(FI)
主回路晶体模块故障或直流回路保险丝熔断可能导致该保护动作。请检查晶体模块是否正常,以及负载侧是否有短路、接地等情况。
OH 散热座过热(OH1)
如果晶体模块冷却风扇的温度超过允许值,将触发该保护。请检查风扇功能是否正常,以及周围温度是否在额定范围内。
OL1 电机过负载(OL1)
当输出电流超过电机的过载容量时,将触发该保护。请减小负载。
OL2 变频器过负载(OL2)
如果输出电流超过变频器的额定电流值的150%持续1分钟,将触发保护。请减小负载并延长加速时间。
PF 输入欠项
变频器输入电源欠相或输入电压三相不平衡可能导致该保护动作。请检查电源电压是否正常,以及输入端点螺丝是否紧固。
LF 输出欠项
如果变频器输出侧电源欠相,将触发该保护。请检查输出端点螺丝及配线是否正常,以及电机三相阻抗是否正常。
RR 制动晶体管异常
如果制动晶体管动作不良,将触发该保护。请将变频器送修。
RH 制动控制器过热
当制动控制器的温度高于允许值时,将触发该保护。请检查制动时间与制动电阻使用率。
OS 过速度(OS)
如果电机速度超过设定的速度标准(F1-08),将触发该保护。请检查电机速度是否在规定范围内。
PGO PG断线(PGO)
PG断线将触发该保护。请检查PG连线,以及电机轴心是否堵塞。
DEV 速度偏差过大(DEV)
如果速度指令与速度反馈值之差超过设定的速度偏差(F1-10),将触发该保护。请检查是否过载。
EF 运转指令不良
如果正向运转及反向运转指令同时存在0.5秒以上,将触发该保护。请检查控制时序,确保正反转指令不能同时存在。
EF3-EF8 端子3外部异常信号输入
如果端子3-8出现异常信号输入,将触发该保护。请确认异常信号输入端子是否正常。
OPE 01 变频器容量设置异常
如果变频器容量参数(902-04)设定不良,将触发该保护。请调整设定值。
OPE 02 Limit 参数设置不当
如果参数设定有超出限定值,将触发该保护。请调整设定值。
OPE 03 Terminal 多功能输入设定不当
如果H1-(01-06)的设定值未依小而大顺序设定或重复设定相同值,将触发该保护。请调整设定值。
OPE 10 v/f参数设置不当
如果v/f参数设置不当,将触发该保护。请确保E1-(04-10)符合设定条件。
OPE11 参数设定不当
如果参数设定值不符合要求,如C6-01大于5KHz但C6-02小于等于5KHz,或C6-03大于6但C6-02小于等于C6-01,请调整设定值。
ERR EEPROM 输入不良
如果参数初始化时正确信息无法写入EEPROM,将触发该保护。请更换控制板。
CALL SI-B传输错误
如果电源投入时控制信号不正常,将触发该保护。请重新检查传输机器控制信号。
ED 传输故障
如果控制信号送出后2秒内未收到正常响应信号,将触发该保护。请重新检查传输机器控制信号。
CPF00 控制回路传输异常1
如果电源投入后,5秒内操作器与控制板连接异常发生,将触发该保护。请重新安装数字操作器,并检查控制回路的配线。
CPF01 控制回路传输异常2
如果MPU周边零件故障,将触发该保护。请更换控制板。
CPF02 基极阻断(BB)回路不良
如果变频器控制板故障,将触发该保护。请更换控制板。
CPF03 EEPROM 输入不良
如果EEPROM输入不良,将触发该保护。
CPF04 CUP内部A/D转换器不良
如果CUP内部A/D转换器不良,将触发该保护。
GPF05 CUP内部A/D转换器不良
如果外部A/D转换器不良,将触发该保护。
CPF06 周边界面卡连接不良
如果周边界面卡安装不正确,将触发该保护。请重新安装周边界面卡。
CPF20 模块指令卡的A/D变换器不良
如果AI-14B卡的A/D变换器动作不良,将触发该保护。请更换AI-14B卡。
故障等级的内容定义:
A级:重故障,电机自然停车,故障的异常表示显示于数字操作器上,异常接点输出(18) (20)接通。
B级:轻故障,电机继续运转,故障的异常表示显示于数字操作器上。异常接点不动作,多功能输出。选用时动作。
C级:警告,变频器不动作,故障的异常表示于数字操作器上,异常接点多功能输出端子。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考