25平方的铝电缆是几芯的?

如题所述

25平方铝线等于16平方铜线(的安全载流量)。
8000W功率的电流单相是8000/220*0.8=45A,查导线安全载流量,至少需要4平方铜单线(45A)或6平方铝单线(45A),但考虑500米距离,导线需加大,可以选用10平方铜单线(75A)或16平方铝单线(80A)。



铝电缆的安全载流量口诀为:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
负载电流
中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-2A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—-15A
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-02
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米

(1)整捆的新线,包装表面会有线的标签,清楚标注线的品牌、型号、线径(电线的平方数),见下图。

(2)有些大品牌的电线在绝缘层上印有品牌、型号、线径(电线的平方数)。

(3)对于没有标注的电线,经验丰富的电工可以通过目测,看出电线的平方数。

(4)没有经验的人,如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面,截面的计算公式:S=R×R×π(R为电线的半径)。

① 如果是单芯电线,可以量一下其直径,然后得出半径,根据面积的公式S=半径*半径*3.14,计算出电线的横截面积,比如直径1.76mm的线,计算半径为1.76÷2=0.88,0.88×0.88×3.14=2.43平方≈2.5平方,(取近似值),见下图。

② 对于由多条线芯组合扭在一起的多芯线,不能用单芯的方法去计算,需要选取多芯中的其中一条计算出线径,然后再乘以线的芯数,公式为S=半径*半径*3.14*N,其中N为扭成这条电线的数量。

二、多股电线的平方的计算
1、单导体直接用卡尺量出直径,用πR2算出其面积。

2、如果是多根导体,量出一根直径算出面积再乘以导体个数,即为电线的平方,一般UL规格的电线中单个直径为0.16MM。

一般电缆都是圆柱型的公式就是圆的面积就是圆柱的截面积πR2。

πR*R,式中π是圆周率的取值一般3.14,R是导线半径,就是圆周率乘以R(导线半径的平方)。

三、电缆线每平方米的载流量的计算
电缆线每平方米的载流量有两种方法确定:

(1)查表法。

查对应的电缆安全载流量对照表(如下表),可以直接得到。比如10平方铝线,其安全载流量为53A(三角形排列)或71A(直线排列),平均值为62A。

(2)根据口诀计算。

比如10平方铝线,其安全载流量为其截面的6倍,即10x6=60A,跟上述查表结果相近。

铝电缆的安全载流量口诀为:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺本回答被网友采纳