是单控单,例如220V 6KW发热管配多大交流接触器和漏电断路器。
例2“ 220V 9KW发热管配多大交流接触器和漏电断路器。依次类推,还有380V的。
是单控单的,麻烦你再看下补充问题,谢谢。请重新回答一下
追答以额定功率6KW、220V为例,电流:
I=P/U=6/0.22≈27.3(A)
以额定功率6KW、380V为例,电流:
I=P/U=6/0.38≈15.8(A)
配交流接触器≥1.5倍为宜,配漏电断路器≥1.2倍为宜。
那意思是交流接触器要比漏电断路器大?不是一般都是漏电比交流大的吗? 那按照交流接触器上的参数为准可以不可以?
追答漏电断路器属静态合闸,几乎无冲击电流,而交流接触器是带负荷动作,触点容易烧蚀,宜要大些。