发热管怎么配交流接触器和漏电断路器?怎么算的? 6KW,9KW,12KW.220v和380V都有,怎么算了应该这样配的?

是单控单,例如220V 6KW发热管配多大交流接触器和漏电断路器。

例2“ 220V 9KW发热管配多大交流接触器和漏电断路器。依次类推,还有380V的。

发热管的电流与额定电压有关,根据电压220V和380V的不同,前者采用Y形接法负载于三相电源,后者用△形接法负载于三相电源。
以3根总功率9KW、额定电压220V或380V为例,采用Y形或△形接法每相电流:
I=P/1.72/U=9/1.732/0.38≈13.7(A)
根据发热管的电流选配交流接触器和漏电断路器应≥1.5倍为宜。追问

是单控单的,麻烦你再看下补充问题,谢谢。请重新回答一下

追答

以额定功率6KW、220V为例,电流:
I=P/U=6/0.22≈27.3(A)
以额定功率6KW、380V为例,电流:
I=P/U=6/0.38≈15.8(A)
配交流接触器≥1.5倍为宜,配漏电断路器≥1.2倍为宜。

追问

那意思是交流接触器要比漏电断路器大?不是一般都是漏电比交流大的吗? 那按照交流接触器上的参数为准可以不可以?

追答

漏电断路器属静态合闸,几乎无冲击电流,而交流接触器是带负荷动作,触点容易烧蚀,宜要大些。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-07
交流接触器、热继电器、断路器按电机额定电流来算导线一般1 平方走5A 的电流,需要保有余量。热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。