本人所在的工厂有台12kw220v的电锅炉,随锅炉来的电源线只有2.5个平方
追答您好:导线小了哦,存在不安全因素。
追问这是锅炉生产商自己配的,这台锅炉的发热管采用的是星形接法,那么它的电流是如何计算的,可以理解为每根火线承受4kw的功率吗?
追答哦,那就是总12KW,每相4KW的。Y接每相是220V。那2.5的线都是有点小的,4KW每相18个安培,而2.5的线载流量才15A,所以是超负荷的,长时间电线过热会加速老化。
追问如果同样总功率的发热管电压为380v采用三角接电流又是如何计算的,电磁接触器和电线又该配多大的
我的问题是不是点............
本人不是电工,只是在工作当中会遇见这些问题,想向各位请教请教