220v6kw的电热管用380v的工业电电流是多少,选用多大的电磁接触器

如题所述

您好:如果是三组电热管可以接成Y型,如果是一组电热管只能接220V。即一颗火线一颗零线。6KW220V电热管的工作电流大约在28A左右,如果是接成3相可以选用CJ20J-40A 的接触器和NVR6平方铜线(穿管10平方)。如果是220V使用,选用CJ10-10的接触器三个触头并上就行了。追问

本人所在的工厂有台12kw220v的电锅炉,随锅炉来的电源线只有2.5个平方

追答

您好:导线小了哦,存在不安全因素。

追问

这是锅炉生产商自己配的,这台锅炉的发热管采用的是星形接法,那么它的电流是如何计算的,可以理解为每根火线承受4kw的功率吗?

追答

哦,那就是总12KW,每相4KW的。Y接每相是220V。那2.5的线都是有点小的,4KW每相18个安培,而2.5的线载流量才15A,所以是超负荷的,长时间电线过热会加速老化。

追问

如果同样总功率的发热管电压为380v采用三角接电流又是如何计算的,电磁接触器和电线又该配多大的

我的问题是不是点............

本人不是电工,只是在工作当中会遇见这些问题,想向各位请教请教

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-20
  既然标称是用220V的,就不要接380V,可能会损坏电热管。选用220V的电磁接触器
  电磁接触器,magneticcontactor,接触器(Contactor)是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(衔铁、静铁心、电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。