130kw电机用多大电缆。 300安培用185mm2电缆发热50度,正常吗?如果不正常是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-16
130KW电机的额定电流约为233A,采用3×95(交联聚乙烯绝缘)或3×120(聚乙烯绝缘)的电缆就可以了。185电缆在40度环境温度下的额定载流量为327(聚乙烯绝缘)或410(交联聚乙烯绝缘)。300A回路用185电缆电缆发热50度是正常的,因为回路电流小于电缆的额定电流,所以电缆温度不高。注意你的电缆目前发热是50度,而不是温升50度。电缆的温度控制在70-80度(根据不同绝缘材料)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBhcdhc55.html
其他回答
第1个回答 2010-09-17
130KW电机如果线路不远的话用185平方铝电缆就足够,130KW电机电流240-260A左右,185平方铝电缆可以过185×2=360A.如果只是发热50度没有升高的迹象,是没有问题的,现在的电缆要往下降一号。185只有150的线径,也有可能是线芯没有达到185平方 。
第2个回答 2010-09-16
300安培用185mm2电缆发热50度是正常的.130KW电机按理论就用95铜120铝就行,线径要国标才行.
第3个回答 2010-09-30
用185mm2铝芯电缆就可以了,发热是正常的。
第4个回答 2010-09-16
应该可以啊,空气中载流470了呀,非标产品吧
第5个回答 2010-09-16
电缆虚标
相似回答