4kw三相电机的额定电流为多大?怎么选配空开?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-02-16
4KW电机,额定电流9A,空开选额定电流的1.5-2.5倍,选16A的空开
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RP44hP54R.html
其他回答
第1个回答 2009-06-27
额定电流8安左右,运行电流5-8安,选择16安的小型断路器。10安的会误保护
参考资料:
电工
第2个回答 2009-06-26
计算电流大概为5.77A
选空开的时候考虑空开的降容系数及短时过载。选10A的空开为宜。
第3个回答 2009-06-26
约为6A,考虑到启动电流,空开以2.5倍为宜,16A
相似回答
我有台
4KW的三相电机
,想知道它
的电流有多大?
用多少A
的空气开关?
谢谢
答:
经验公式:1KW=2A (三相380V),
4KW三相电机的电流约8A,空气开关选10A的即可
。
三相
交流电上
4
千瓦
电机
需多少安
空开
,几平方电缆线
答:
三相交流电上4千瓦电机需16安空开
,1.5平方电缆铜线。对于小功率电机,其额定电流可认为是其功率的2倍,即8A(4X2=8)。查电缆载流量表,可选1.5平方铜线。三相空开的规格为(RMM1-100S/H):16、20、32、40、50、63、80、100。因此可选16A空开。
4kw的电机
用
多大的空开?
和接触器热过载
怎么
算?
答:
4kw的电机需要15A空开
,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考...
大家正在搜
4kw三相异步电动机额定电流
三相3kw电机额定电流
4kw电机额定电流是多少
1.1kw电机额定电流是多少
45kw电机额定电流
220v4kw电机电流多大
11kw电机额定电流
3kw电机额定电流
7.5kw电机额定电流
相关问题
4kw电机的额定电流为多大?怎么选配三相电表?
请问380v 4kw电机的空气开关选择多大的?并给出选择理由...
4kw的电机用多大的空开?和接触器热过载怎么算?
4千瓦电机用多大空气开关
我有台4KW的三相电机,想知道它的电流有多大
4kw三相异步电机应选多少安的空气开关
4kw的电机要用多少安的断路器
4kw的电机用多大的空开和接触器热过载怎么算?