150平方电缆额定容量能达到多少KW?

150m2铜芯电缆穿管走线请教下各路专家能负载多少KW
不好意思~忘记补充我说的是380v铜芯电缆 ~~~答案都有问题~偏高~

150平方铜电缆额定容量能达到223KW。

因为150平方铜线载流量为399A,因此其对应的功率为:

P=1.732UIcosφ

=1.732x0.38x399x0.85

=223kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)

注:在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

扩展资料

导线载流量取值应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983标准,中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值:

1、1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-12A

2、1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—-15A

3、2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A

4、4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A

5、6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A

注:家庭电路设计中,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:华强电子网-铜芯电线电缆载流量标准

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-05

电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.3公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.8公斤,快递以实际重量为准,只供参考. 电线火线为红色,零线可选颜色有:蓝色、黑色。单芯电线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯电线2.5平方电线,用于插座。

单芯电线4平方电线用于3匹空调以上,单芯电线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。二芯、三芯护套电线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。三芯护套电线2.5平方可用于柜式空调上用。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-12

  150平方铜电缆额定容量能达到223KW。

  查上表有,150平方铜线载流量为399A,因此其对应的功率为:

  P=1.732UIcosφ

  =1.732x0.38x399x0.85

  =223kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)

  电缆的负荷和其绝缘方式、布线敷设情况、工作环境温度等相关,具体参考表中数值。

第3个回答  2009-06-09
授之以鱼,不如授之以渔。
我告诉你,这样的线缆1平方可以通过4个电流,而一个KW是1.8个电流。这样算的话,你得线缆就可以通过333,33KW。这个是标准值。但是通常线缆会小,所以应该300KW
第4个回答  2019-10-21
普通电缆一平方大约能承受电流2a,也就是说150平方能承受约300a的电流。三相电功率计算方式如下:功率p=电压*电流*根号3*功率因数=380*300*1.732*0.85=167.8kw。