150平方铜电缆额定功率是多少

如题所述

  150平方铜电缆额定功率是207kW。
  根据口诀,150平方铜电缆安全载流量相当于185平方铝电缆的安全载流量。185平方铝电缆的安全载流量为其截面的2倍,即185x2=370A。因此150平方铜电缆的安全载流量为370A。
  因此,对应的功率为:
  P=1.732UIcosφ
  =1.732x0.38x370x0.85
  =207kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-10
150平方铜电缆额定功率是:P=1.732*0.8*0.38*150*3.5=276KW
第2个回答  2013-06-15
应该问150 mm²的铜芯线电缆的最大承载安全电流是多少?对吗?这是一个很复杂的问题,简单告诉你,有点不负责;一般100米内300A以下,200米内280以下,300米内265A以下,500米内240A以下;500米以外不考虑。
第3个回答  2011-06-10
三相380伏的话安全载流量在500a以下,负载功率在250千瓦以下,功率因数低的话,还要低
第4个回答  2011-06-10
,主要看电压上多少了,380伏电压功率是230kw之250千瓦