求解!37KW水泵电机100A空开,星三角启动方式,在星形启动后切角时,空开跳闸,这是怎么回事。

37KW水泵电机100A空开,星三角启动方式,在星形启动后切角时,空开跳闸,这是怎么回事。哪位大大能帮忙回答一下。

星星启动,三角运行接线的时候要注意相序,三个绕组六个接线点,在切换成角接的时候要保证每个绕组两端加两相电压。有时候不注意就会出现两个绕组两端是两相电,一个绕组两端是同一相电的情况。这样就相当于电机缺相工作,就会因为电流过大而跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-20
检查电机接线正确与否。追问

没有其它原因了吗?电机的接线没有任何问题 呀

追答

原因很多:启动时间不够,开关容量太小,角接接触器不良等等。

第2个回答  2013-11-20
电机6根线必须保证接正确,仔细检查一下追问

电机接线没有任何问题,

追答

我碰到过这个情况,重新接好线后问题消失
跳转后不光要保证电机是△,还要保证方向一致