380V三相电10KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?

20A的漏电开关配多大闲

第1个回答  2022-03-11
三相10Kw的负荷,考虑功率因数的大小,大约电流为20A。
故一般可选用25A空开,或再提高一级。
铜导线4平方毫米即可。
第2个回答  2022-03-11
三相10KW电流约20A,可以用4平方铜线或者6平方铝线,空开可以用25或者32A的。
第3个回答  2022-03-11
三相 380V 10kw动力负荷 ,额定电流20A,用25A空开或漏保,4平方铜线