33问答网
所有问题
无功功率补偿计算
线路电压380V,电流400A,输电线为95平方毫米的钢芯铝绞线,要求使线路压降小于5%,选择合适的补偿容量、移相电容器
举报该问题
推荐答案 2009-08-15
这个要看看你这个线的电阻是多少,感抗是多少才能够算出来这个无功功率的消耗,才能算出需要补偿多大的容量。公式就是5%=(PR+QX)/U。算出有功功率然后,用总功率和有功功率来算无功功率,公式就是P总=P平方加上Q的平方再开根号。要接上负载得出功率因素还快点,你这未知条件太多了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RRcR0ch4R.html
其他回答
第1个回答 2009-08-17
你漏掉了一个重要参数:无功电流或者说是无功功率或者说是功率因数.
如果这几个你都不知道,那么你就得将400A电流的负载组成大概说一下.
总得知道与无功有关的一个参数,才能继续.
如果你的400A电流是纯阻性负载,那就不存在无功补偿来降低电压降的问题了.
相似回答
...那么这个
无功补偿
需要补偿多少是怎么
计算
出来的?如下图所示_百度知...
答:
功率因数=有功功率 除以 视在功率 当功率因数由0.8提升到0.93时
,有功功率没有变的情况下,视在功率=有功功率(1617)除以0.93=1738.6 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 1738.6(的平方)=1617(的平方)+无功功率的平方 算出此时的无功功率为:638.7 1388.7-638.7=750 如...
低压配电的
无功补偿
容量怎么
计算
?
答:
补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:
功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+无功电度平方
变压器的
无功补偿
如何
计算
答:
(1) 单台电动机无功补偿容量的确定计算方法。
单台电动机随机补偿的Q=(20%—30%)P
(2)综合负荷补偿容量的确定计算方法。 Q=(tg 1—tg 2)KPav KPav——用户最高负荷月平均有功功率KW。 tg 1——补偿前功率因数角的正切值。 tg 2——补偿后功率因数角的正切值。 本回答由科学教育分类达人 章斌推荐 ...