暗梁上能建承重墙吗?

叫朋友的朋友搞了个设计图自己盖房子,有几处地方想请教一下:
1,如图说明,暗梁上能承受12承重墙吗?这个我比较担心,感觉不是很坚固,因为我请的野鸡施工队好像没有弄过暗梁的经验,会不会不耐久而裂开?如果设置次梁有不美观?
2,三楼厅板没有设置梁,直接浇在2楼的建在暗梁上的两堵12承重墙上???这样三楼厅板跨度4350X5200,这样跨度不设置梁行吗?中间还压住2楼建在暗梁上的12墙上?

不是行家表达不是很清楚,望大家帮帮忙~~~
http://photo.qq.com/portal/albumMain.shtml?1.0.2.2#uin=910364728&albumid=695d63a4-5620-4d8d-9aae-ceb6010951e2

级别不够,用QQ相册代替,三楼厅板四个角有柱子,中间没的

上翻梁感觉很别扭啊~~也不美观

  120墙是不能承重的;如果是隔墙,可以直接砌筑在楼板上,楼板考虑相应的荷载,配置适当钢筋就可以了。
  承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构;非承重墙是指不支撑着上部楼层重量的墙体,只起到把一个房间和另一个房间隔开的作用,在工程图上为中空墙体,有没有这堵墙对建筑结构没什么大的影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-16
个人觉得可以,图是专业人员绘制的,你那大板,不是由120墙承重,是由梁、柱承重的,标有KL?的就是梁,梁是180宽,500高的。

个人觉得图是专业人绘制的 ,只是尺寸的标注方法与我们华北地区不同(或不常用,很少见到)本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-08-16
看图示,你的房屋属于砖混现浇板结构.跨度比较大,设暗梁可以调整板的一定荷载能力,但不宜设置实体墙。考虑隔断有要求,可以设置轻体隔断墙。
第3个回答  2009-08-16
那个大仙给你的设计?别的不说,就三楼厅板跨度4350X5200,这样跨度还压住2楼建在暗梁上的12墙上?不用地震,你与上个大风啊,大雪啊什么的,你的2面120的墙就会跑到1起开个碰头会,快改了,不是吓你,这是人命关天的大事
找个真正懂结构的人给你看看吧
第4个回答  2009-08-16
图在哪儿,12墙只能做填充墙。有柱子吗?如果没有就悬了,要是有,可以在3楼顶板上加梁,怕难看,可以做成上翻梁。