选择35mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者50mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适。
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=60000/380/1.732/0.9≈101.3A;
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:101.3×(1+20%)≈121.6A;
选择35mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者50mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适,即:YJV-4×35+1×16或YJLV-4×50+1×25,它们的安全载流量分别是145A和130A。
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=101.3×1.2≈121.6A,
选择Ir=125A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-250S/3300 Ir=125A。