三相四线6okw需要多大电缆

如题所述

选择35mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者50mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适。

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=60000/380/1.732/0.9≈101.3A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:101.3×(1+20%)≈121.6A;

    选择35mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者50mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适,即:YJV-4×35+1×16或YJLV-4×50+1×25,它们的安全载流量分别是145A和130A。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=101.3×1.2≈121.6A,

    选择Ir=125A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-250S/3300  Ir=125A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考