常见问题如下:

1、墙体的水平度,垂直度

2、灰缝不均匀。

3、未设置拉结筋。

4、构造柱位置需要有具体做法。

小型砌块尺寸较小,重量较轻,型号多种,使用较灵活,适应面广;但小型砌块墙体多为手工砌筑,施工劳动量较大。中型、大型砌块的尺寸较大,重量较重,适于机械起吊和安装,可提高劳动生产率;但型号不多,不如小型砌块灵活。

扩展资料:

对于承重的砌块墙体,需根据荷载大小选定砌块和砂浆的标号。由于单个砌块的高度大于或远大于单块砖的厚度,因而砌块砌体内砌块的抗压强度能够得到较充分的发挥。砌块砌体内灰缝的数量较少,砂浆的强度对砌体抗压强度的影响也较小。

承重的砌块墙体除须保证抗压强度和高厚比要求外,还应满足热工及构造要求。为了保证砌块墙体的受力性能和加强其整体性,应使墙体的灰缝横平竖直、砂浆饱满、密实,上下层砌块相互错缝搭砌。墙体的转角和纵、横墙交接处要彼此搭砌。

参考资料来源:百度百科-砌块墙

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-24

1、问题:部分拉接筋下料尺寸未计算准确,导致伸入墙体长度不足;植筋长度达不到设计规定且不能满足抗拔要求。

改进措施:根据墙体长度确定不同墙肢的拉接筋种类;孔钻设标尺,保证钻孔深度。

2、问题:部分墙垛植筋位置出现偏移,部分伸入填充墙体的拉结筋端头未做180度弯钩。

改进措施:统一钢筋种类;根据门垛尺寸确定钢筋植筋位置。

3、问题:砖缝砂浆不饱满,砂浆与砖粘结不良。

改进措施:改善砂浆和易性是确保灰缝砂浆饱满度和提高粘结强度的关键。改进砌筑方法,不宜采用铺浆法或摆砖砌筑,应推广:“三一砌砖法”即使用大铲,一块砖、一铲灰。一挤揉的砌筑方法。

当采用铺浆法砌筑时,必须控制铺浆的长度,一般气温情况下不得超过750㎜,当施工气温超过30℃时,不得超过500㎜。煤矸石砌块严禁浇水,砌块含水率应控制在15%以内,并进行干砌。

扩展资料:

常见的质量问题预控措施

1、底层窗台在窗台标高处设置钢筋混凝土板带,板带的混凝土强度等级不应小于C20,厚度不小于80mm,纵向配筋不宜少于3Ø8mm,嵌入窗间墙内不小于600mm;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于500mm的配筋砌体,或墙体内适当增设构造柱。

2、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的钢筋砼混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。

3、钢筋砼阳台栏板、扶手钢筋必须与结构墙体有可靠拉结措施,拉结筋必须予埋;金属栏杆、扶手,必须与结构墙体有可靠的锚固措施。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-06-23
常见问题如下
1.墙体的水平度,垂直度
2.灰缝不均匀
3.未设置拉结筋