请教桩基检测不合格该如何进行处理

其中一栋楼情况:按1%桩数作静载检测,其中有一根沉降大于四公分超规范,又加验两根,检验后其中又有一根沉降量不符合要求。均是在加载完九级之后最后一级时出现沉降量过大情况。另外一栋楼:按1%桩数作静载检测,其中有一根沉降大于四公分超规范,复验两根合格。 问题是: 1、加验是按不合格桩的两倍(两根)还是按原来检测桩的两倍即六根复验。 2、如果进行补桩以后,是否还应对补桩进行检验(费用太高一根就要两万元以上)。 3、如果进行检测的三根桩有一根存在问题,再进行复检的两根没有问题,是否就不用进行处理。

复检的不能简单的理解为不合格的取双倍复检,出现不合格桩需要扩大检测范围,这个范围的界定需要根据工地现场的实际情况。其目的是确定不合格桩的个别存在还是普遍存在,以便下一步处理。补桩后是要进行检测的,不然你怎么判断后补桩是不是合格桩。同第一条,扩大检测范围的结果合格,其他桩可以不用处理,但原来不合格的桩还是需要处理的。